求助:变频器对y90s4电机的控制
点击:
846
| 回复:
2
vista
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 181回
年度积分:0
历史总积分:386
注册:2003年9月22日
发表于:2004-06-07 20:56:00
楼主
一酒厂的灌装机,电机y90s4,原用松下Bfv1.5kw二相变频器,现用三相1.5kw国产变频器,但电流达12安,变频器过流而停,用松下Bfv1.5kw二相变频器电流只有2.1安。哪位高手能解次难题?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-06-07 22:25:00
1楼
参数是否没调好?
回复
引用
举报
vista
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 181回
年度积分:0
历史总积分:386
注册:2003年9月22日
发表于:2004-06-11 20:15:00
2楼
问题已解决,问题出在输出电压上,电机用的是220伏。将变频器电压换成220伏已正常,谢谢李工。