西门子30KW维修后炸IGBT 炸的我发毛
点击:
1481
| 回复:
31
逸云1068
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2002年9月16日
发表于:2004-05-24 12:20:00
楼主
第一次请问各位大虾:我维修了30KW 的西门子变频器,维修驱动板后对每一通道用信号发生器输入信号后,输出15V和-5V波形很好,做到万无一失,但接上IGBT后,按下启动运行,就一声巨响,炸掉一块.请问是何原因?(IGBT是拆旧货)然后又换了一块(另外的渠道购得),再修复驱动板后测试无误后整机试验,接通电源一切正常,按下启动又是一声巨响,第一次购的两块一起报废,乘下的是刚买的那块。这是何原因?我驱动板板子在修后去掉负载检测信号(主要让它在没有模块情况下也能允许),出来的波形没任何问题,也没见有相位重叠问题!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
声名
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 504回
年度积分:0
历史总积分:481
注册:2003年8月30日
发表于:2004-05-24 15:51:00
1楼
可能是模块质量问题!你做过耐压测试了吗?
回复
引用
举报
专业西门子系统硬件维修
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2004年2月01日
发表于:2004-05-24 16:03:00
2楼
如果模块是用插线连接的,仔细检查有没有插错位子
回复
引用
举报
杜海 _1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2004年4月21日
发表于:2004-05-24 16:09:00
3楼
朋友们,帮个忙,我查不到SJT-B1是哪个厂家机生产的 调速器,能帮我查一下吗?他的外形接口是怎样的? 不甚感激。 email:luling999xcg@21cn.com
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-24 17:27:00
4楼
故计是模块质量差
回复
引用
举报
西楚霸王 _74
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 381回
年度积分:0
历史总积分:396
注册:2001年6月16日
发表于:2004-05-24 18:11:00
5楼
检查驱动光偶及驱动板与电源板之间插件是否有损坏
回复
引用
举报
逸云1068
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2002年9月16日
发表于:2004-05-24 22:02:00
6楼
由于我检查不仔细,控制板在按下启动按键后,出来的所有波形都是重叠等宽的矩形波,因此导致模块同时道通形成短路炸毁!!!请问是控制板上什么元件坏了?(主CPU不可能坏,因为所有的设定和功能都有).
回复
引用
举报
vaconbj
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2002年10月15日
发表于:2004-05-26 19:39:00
7楼
如果你有钱的话,继续. 如果你的钱要用的更有价值,请去买鞭炮.至少心脏负担会小些. 建议你功率板和模块一起换,不然^^^^^重复历史.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-27 11:35:00
8楼
ok
回复
引用
举报
huyie
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:123帖 | 281回
年度积分:1
历史总积分:937
注册:2003年11月07日
发表于:2004-05-28 17:33:00
9楼
我估计可能是模块管脚与原模块不一样,照旧模块接了以后造成短路,建议将新购的模块与旧模块的原理图仔细对照后再接线。
回复
引用
举报
笨变频
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 416回
年度积分:0
历史总积分:388
注册:2003年3月22日
发表于:2004-05-28 20:50:00
10楼
你检查一下6路PWM波的极性,可能和原来的极性相反 所以一启动IGBT6路就会相互导通,自然就爆炸了
回复
引用
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2004-05-29 20:27:00
11楼
你的驱动板肯定还有问题,要仔细检查,有空交流013575315985
回复
引用
举报
专业西门子系统硬件维修
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2004年2月01日
发表于:2006-11-23 22:33:00
12楼
可能是驱动板没修好!模块要摸拟触发一下、带一下电流、测一下耐压。
回复
引用
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2006年11月21日
发表于:2006-11-23 22:54:00
13楼
你是不是长期间没有通电了?低压启动0.5到1小时。应该就没问题了
回复
引用
举报
啸傲乾坤
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 638回
年度积分:0
历史总积分:1394
注册:2006年4月18日
发表于:2007-01-27 11:50:00
14楼
不是太清楚,学习中
回复
引用
举报
袁泉
关注
私信
精华:2帖
求助:23帖
帖子:209帖 | 1789回
年度积分:54
历史总积分:3170
注册:2005年4月26日
发表于:2007-01-27 17:09:00
15楼
用假负载能不能避免此类问题。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
直流电流的测量方法
[1381]
220V单相交流电怎么接入下面...
[3947]
中级电工试题
[4947]
如何正确的使用USB充电器给手...
[1710]
(已结贴)电源电器擂台第115期...
[1971]
高压真空断路器合闸时为何跳...
[1638]
电阻加高压时为什么会损坏
[1770]
为什么在电气原理图的某些器...
[4834]
短路产生的原因
[2024]
开关电源工作原理及开关电源...
[1828]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号