西门子30KW维修后炸IGBT 炸的我发毛 点击:1466 | 回复:31



逸云1068

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2002年9月16日
发表于:2004-05-24 12:20:00
楼主
第一次请问各位大虾:我维修了30KW 的西门子变频器,维修驱动板后对每一通道用信号发生器输入信号后,输出15V和-5V波形很好,做到万无一失,但接上IGBT后,按下启动运行,就一声巨响,炸掉一块.请问是何原因?(IGBT是拆旧货)然后又换了一块(另外的渠道购得),再修复驱动板后测试无误后整机试验,接通电源一切正常,按下启动又是一声巨响,第一次购的两块一起报废,乘下的是刚买的那块。这是何原因?我驱动板板子在修后去掉负载检测信号(主要让它在没有模块情况下也能允许),出来的波形没任何问题,也没见有相位重叠问题!



声名

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 504回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2003年8月30日
发表于:2004-05-24 15:51:00
1楼
可能是模块质量问题!你做过耐压测试了吗?

专业西门子系统硬件维修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年2月01日
发表于:2004-05-24 16:03:00
2楼
如果模块是用插线连接的,仔细检查有没有插错位子

杜海 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年4月21日
发表于:2004-05-24 16:09:00
3楼
朋友们,帮个忙,我查不到SJT-B1是哪个厂家机生产的 调速器,能帮我查一下吗?他的外形接口是怎样的? 不甚感激。 email:luling999xcg@21cn.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-24 17:27:00
4楼
故计是模块质量差

西楚霸王 _74

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2001年6月16日
发表于:2004-05-24 18:11:00
5楼
检查驱动光偶及驱动板与电源板之间插件是否有损坏

逸云1068

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2002年9月16日
发表于:2004-05-24 22:02:00
6楼
由于我检查不仔细,控制板在按下启动按键后,出来的所有波形都是重叠等宽的矩形波,因此导致模块同时道通形成短路炸毁!!!请问是控制板上什么元件坏了?(主CPU不可能坏,因为所有的设定和功能都有).

vaconbj

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2002年10月15日
发表于:2004-05-26 19:39:00
7楼
如果你有钱的话,继续. 如果你的钱要用的更有价值,请去买鞭炮.至少心脏负担会小些. 建议你功率板和模块一起换,不然^^^^^重复历史.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-27 11:35:00
8楼
ok

huyie

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:123帖 | 281回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:937
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2004-05-28 17:33:00
9楼
我估计可能是模块管脚与原模块不一样,照旧模块接了以后造成短路,建议将新购的模块与旧模块的原理图仔细对照后再接线。

笨变频

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:388
  • 注册:2003年3月22日
发表于:2004-05-28 20:50:00
10楼
你检查一下6路PWM波的极性,可能和原来的极性相反 所以一启动IGBT6路就会相互导通,自然就爆炸了

阿健 _36

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 1438回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1608
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2004-05-29 20:27:00
11楼
你的驱动板肯定还有问题,要仔细检查,有空交流013575315985

专业西门子系统硬件维修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年2月01日
发表于:2006-11-23 22:33:00
12楼
可能是驱动板没修好!模块要摸拟触发一下、带一下电流、测一下耐压。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年11月21日
发表于:2006-11-23 22:54:00
13楼
你是不是长期间没有通电了?低压启动0.5到1小时。应该就没问题了

啸傲乾坤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 638回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2007-01-27 11:50:00
14楼
不是太清楚,学习中

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2007-01-27 17:09:00
15楼
用假负载能不能避免此类问题。