求助李老师:lenze变频跳“OH3”
点击:
1666
| 回复:
17
紫竹
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2004年2月07日
发表于:2004-05-17 15:58:00
楼主
一台lenze变频器上电跳“OH3”,没有说明书不知何故?(上次请教的ABB的由于没有主板,一直没修好。)谢谢赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
紫竹 _74
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2004年2月07日
发表于:2004-05-17 16:15:00
1楼
lenze变频器型号:EVF8610-E
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-05-17 16:16:00
2楼
这变频器是否要外接“热继电器”而你没接!
回复
引用
举报
大传动
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 209回
年度积分:0
历史总积分:234
注册:2002年5月19日
发表于:2004-05-17 17:31:00
3楼
你用的型号很老了,我去问过lenze,OH3是电机温度过高!
回复
引用
举报
紫竹 _74
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2004年2月07日
发表于:2004-05-17 18:27:00
4楼
谢谢以上二位前辈!不清楚是否有热继电器,OH3应该是过热,如果是电机过热,现在没有接电机,只能认为是此检测电路有问题。不知从何检查。还望各位前辈关注!谢谢!
回复
引用
举报
EK
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2004年5月18日
发表于:2004-05-18 14:54:00
5楼
检查电机热保护回路
回复
引用
举报
EK
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2004年5月18日
发表于:2004-05-18 14:57:00
6楼
如果使用的是常闭点的电机热保护继电器,如果线短了,也会报警的
回复
引用
举报
xiaodao _94
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:161
注册:2003年10月10日
发表于:2004-05-18 15:11:00
7楼
接上电机试试,应该不会有报警了!! 有些软起和变频通电后无负载就会过热保护!
回复
引用
举报
kevinj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 274回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2004年9月01日
发表于:2005-04-01 23:44:00
8楼
如需要,13801931511
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
关于4-20MA的,电压是多少?
[13592]
请教用远传压力表加变频器做...
[5300]
变频器控制电机正反转切换时...
[13548]
有搞纺织自动化的我们多交流
[8030]
有输入单相220V输出三相380V...
[5515]
请教电机启动时抖动原因
[5224]
富士的FVR-E11变频器用户使用...
[7333]
半年不用的变频器,送电炸机啥...
[7837]
变频器输出端为什么不能接电...
[20171]
变频器输出能不能加接触器
[5788]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号