当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
fx20p的浮点数问题!!
点击:
762
| 回复:
9
象棋迷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2004年5月20日
发表于:2004-05-29 10:53:00
楼主
mov k89 d20 mov k69 d22 div d20 d22 d24 flt d24 d26 监测有d26=0,d27=16256,为什么??? (d)flt d24 d28 监测有d28=8,d29=18848 这又是为什么呢??盼高手指点迷津!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wmxun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:101
注册:2003年7月27日
发表于:2004-05-29 22:27:00
1楼
上面的写法有问题应该这样写: MOV K89 D20 MOV K69 D22 FLT D20 D24 FLT D22 D26 DEDIV D24 D26 D28
回复
引用
举报
象棋迷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2004年5月20日
发表于:2004-05-30 12:57:00
2楼
谢谢上面的老兄,但我用的是fx2-64mr,没有DEDIV指令呀,怎办呀????我的邮箱是david0810@etang.com,想尽快和你联系。
回复
引用
举报
象棋迷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2004年5月20日
发表于:2004-05-30 13:41:00
3楼
我用的编程器是fx20p。
回复
引用
举报
象棋迷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2004年5月20日
发表于:2004-05-30 13:42:00
4楼
我用的编程器是fx20p。
回复
引用
举报
wmxun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:101
注册:2003年7月27日
发表于:2004-05-30 14:33:00
5楼
你忽略了一问题。FX系列之中只有FX2N/FX2NC才支持浮点运算,FX2-64MR不支持浮点运算,那来的DEDIV指令。
回复
引用
举报
象棋迷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2004年5月20日
发表于:2004-05-30 17:34:00
6楼
WMXUN,谢谢你的大力帮助!!!不过我还有个ad和da模块的初始化问题,你可以帮我解决这个吗?
回复
引用
举报
wmxun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:101
注册:2003年7月27日
发表于:2004-06-01 08:53:00
7楼
FX2有浮点运算功能,要按下面的写法写才行: LD X0 SET M8023 (激活浮点运算) DADD D0 D2 D4 RST M8023 (关闭浮点运算)
回复
引用
举报
wmxun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:101
注册:2003年7月27日
发表于:2004-06-01 10:02:00
8楼
适用PLC为: FX2(C)
回复
引用
举报
象棋迷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2004年5月20日
发表于:2004-06-11 23:19:00
9楼
谢谢上楼的那位仁兄!!!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
PLSY PLSR两条指令能用两次吗...
[8208]
西门子S200PLC编程实例精解(...
[15163]
三菱PLC输出COM端接什么线?
[18923]
BCD码与十六进制的区别?
[12205]
PLC一通电就有输出是什么问题...
[7216]
如何用编码器来计算产品运行...
[9479]
请问后缀为.gps或.gpj的文件...
[7536]
变频器使用中的常见问题之1
[8341]
PLC出现运行故障的常见原因及...
[11612]
工控老鬼 西门子S7200入门&精...
[8427]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号