发表于:2004-08-10 20:24:00
28楼
看来你们的基础很差。你的是ABB的直流。估计你用的是美国的PLC。首先要选择ABB的MODBUS通讯适配器。然后,在你的上位机器,通常应该是PLC的组太中,安装GSD文件。这样就可以进行组态了,此过程中当然要为502B传动分配站地址(当然传动上也要进行设置)。
剩下的就是通讯的事情了,问题主要在PLC这方。
---------------------------------------
搞什么搞!让人笑掉大牙了!!modbus 通讯居然要用gsd文件,脑袋是不是锈逗了!居然还说别人基础差