虚心求教大家关于ifix双机热备
点击:
1114
| 回复:
4
磊娃娃
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2002年10月14日
发表于:2004-05-20 19:47:00
楼主
现在上一项目,要两台双机热备的上位机。那么请问我购买ifix3的时候,应该作出什么类型的选择?我看到有什么iFIX standard 独立节点、iFIX plus网络功能、iFIX Plus SCADA Packs 、iFIX Professional SCADA Pack.........瓦赛,我就要两台双机热备的上位监控机器监视压缩机运行,请问各位朋友我该选择什么产品类型呢????????很急的说,大家帮忙啊!!!!!!!!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
磊娃娃
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2002年10月14日
发表于:2004-05-20 19:51:00
1楼
肯定是要无限点的啦。开发版和运行版各一套这样可以吧????
回复
引用
举报
磊娃娃
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2002年10月14日
发表于:2004-05-20 19:55:00
2楼
还有各位使用ifix做过项目的朋友,请问plc的驱动程序还要另外花钱购买嘛?我用ge fanuc 90-70plc,大概要多少钱?如果需要的话?唉,项目太突然,没时间自己去研究了。ifix公司的都下班了,没人问啊?
回复
引用
举报
colooe
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2003年10月29日
发表于:2004-05-24 11:20:00
3楼
我们公司是GE FANUC PLC 和IFIX的一级代理,可以打电话咨询我们。T:64326526*111,我姓刘
回复
引用
举报
三河
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:44
注册:2004年2月24日
发表于:2004-05-26 17:09:00
4楼
不一定买无限点的,太贵了.实际I/O是多少就买多少点的,打出一些余量.开发和运行班各一套是对的,但一定都是网络班和带SCADA功能的.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
PLC空操作指令及其典型应用说...
[2110]
WinccV6.2是这样才装成的
[2122]
困惑:没人提到却非常重要的问...
[2346]
求助:如何解决vb中不是已加载...
[3611]
sql 2000sp3/sp4 for wincc ...
[3839]
博图怎么使用电脑代替触触摸...
[4045]
送三菱触摸屏软件GT Designe...
[2753]
求教VB与VC的区别
[2458]
求助-常用PID控制算法改进
[2157]
请问哪里有OMRON PLC编程软...
[3427]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号