楼主
各位大虾: 我的FX1N又出问题了: PLC 加电启动后,在没有转换手动自动状态和停止启动状态之前(还在手动、停止状态时),程序的运行不能复位从S0状态运行,而是从自动程序中的某部分的S30多点开始运行,(正常应该从S0转到S2执行自动程序部分),请较各位大虾,这是什么原因,是开关机次数太多了吗?强电干扰吗?FX1N应该不那么娇气吧。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wmxun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:101
注册:2003年7月27日
发表于:2004-05-20 19:26:00
1楼
程序是你自已写的吗?
回复
引用
举报
HAI397
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2001年8月01日
发表于:2004-05-20 20:27:00
2楼
当然,而且程序最近一直用的好好的,上个月在另一台PLC上也出现此问题。 是否是FX1N的S状态因某些设置而开始掉电记忆了, 请问那位知道是哪个设置M点的问题?
回复
引用
举报
wmxun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:101
注册:2003年7月27日
发表于:2004-05-20 22:55:00
3楼
你要查一查FX1N的使用手册,看看那些元件使用的不合理,以前没出问题,是不是没有突然间掉过电?
回复
引用
举报
jokey
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2003年8月31日
发表于:2004-05-21 08:32:00
4楼
不如把以前的程序清除!重新再編一次!看還有沒有這種現象!
回复
引用
举报
武名
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2003年1月02日
发表于:2004-05-21 14:46:00
5楼
故障原因——1N的S都停电保持
回复
引用
举报
HAI397
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2001年8月01日
发表于:2004-05-21 17:20:00
6楼
换了PLC,感觉象重新输入了一遍程序,故障现象解除,但确实不知道是那的问题, 故障原因——1N的S都停电保持,是否有解决的办法???
回复
引用
举报
wmxun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:101
注册:2003年7月27日
发表于:2004-05-21 17:34:00
7楼
状态寄存器的目的就是记住停机时的工作状态 改用不锁存的继电器就行了
回复
引用
举报
三菱FA王子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2004年5月14日
发表于:2004-05-21 17:36:00
8楼
用GPP检查一下程序
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
国内某大型项目实录——西门子...
[8340]
哪位有RS232转DH485接线图
[13851]
MOV H0C81 D8120是什么意思
[17752]
plc温度控制
[12606]
s7-200 PID自动调节怎么不行
[8309]
编程技巧展示:为一求助帖用S...
[7172]
plc程序怎么做配方
[8477]
PLC有输入,没有输出
[23788]
请问OPCDAAUTO.DLL文件在那能...
[7466]
如何通过internet对西门子S7...
[9036]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号