求助:台达变频器OV故障 点击:5421 | 回复:13



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-20 16:21:00
楼主



展翅变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:111帖 | 803回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1072
  • 注册:2003年7月23日
发表于:2004-05-20 16:49:00
1楼
一般是电压检测出问题!最好把现象说一下

罗明玉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2004年5月15日
发表于:2004-05-21 12:47:00
2楼
减速时间太短

心情快乐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2002年9月17日
发表于:2004-05-28 17:53:00
3楼
显示OV-为交流电机驱动器侦测内部直流高压侧有过电压现象产生。 排除办法: 1、检查输入电压是否在交流电机驱动器额定输入电压范围内,并监测是不有突波电压产生; 2、若是由于电机惯量回升电压,造成交流电机驱动器内部直流高压侧电压过高,此时可加长减速时间或加装煞车电阻。

lg688

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2003年10月07日
发表于:2004-05-29 22:12:00
4楼
j检查电机是否接地,电机接地台达变频器也显示OV

火箭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2003年12月12日
发表于:2004-05-31 19:13:00
5楼
To:冯厂 你是大海集团的吗? 一般是电源有问题。 021-64831519 张炜

四两拨千斤

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2009-03-28 17:36:28
6楼
引用 罗明玉 的回复内容: 减速时间太短


大多和此有关

syydz

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 675回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1132
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2009-03-28 21:40:01
7楼

哦,这个问题有几年了?5年了

敬礼

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2009-03-30 20:18:10
8楼
要看在什么情况下报的,在定位!

台达变频器

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-30 22:05:40
9楼

上电显示OU故障的话,就是电压检测电路的故障,你看开关变压器的有组输出是不是问题,还要看看主板的电压检测电路有问题不?有问题加QQ:196209656

万事乐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2006年3月19日
发表于:2009-03-30 22:22:54
10楼
上电显示OU故障的话减速时间太短

stone1895

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2009年3月26日
发表于:2009-03-31 08:36:05
11楼
武汉世佳伟业科讯电子技术有限公司是一家集科、工、贸于一体的高新科技企业。公司重视对科技人才的开发和使用,于武汉理工大学等高校技术合作,现由高级工程师,硕士、学士及大中专毕业生组成一支年轻的团队。主要致力于是各种大、中型工业自动化设备销售、维修、改造与工业电力半导体产品的技术开发与销售,为冶金、机械、化工、烟草、水电、汽车、纺织等行业提供了大量卓有成效的优质服务。
公司拥有全球销售信息系统为客户提供:进口冷偏门设备或器件销售、改造兼维修服务。
目前代理销售产品如下:
1. 工业自动化方面:
■普传变频器一级代理■日立PLC全系列一级代理■台达全系列产品一级代理■三菱全系列产品销售
一.电容系列,品牌有美国CDE无感电容,电解电容。意大利kendeil 电解电容。日立电解电容。 EPCOS电容系列。
二.低压电气系列。主要有韩国LG,德国西门子,欧姆龙,施耐德。
三.变频器系列,普传,台达,LG,西门子,爱默生,欧姆龙,施耐德。
四.欧陆直流调速器和西门子直流调速器
五.PLC系列,西门子,LG,欧姆龙施耐德。
2. 电气维修与工程改造方面:
■专家级维修工程师专业从事变频器、PLC、触摸屏、液晶显示器、伺服系统等工控产品维修服务。我司拥有雄厚的技术实力,汇聚电子维修行业精英,公司配备各种先进、尖端的检测设备,相对完善的服务体系,维修备件管理系统等极大提高了维修效率,修复率高达85%以上,及时为企业挽回了巨大的损失,保障和增加企业投资利益。

公司网址:http://www.sjdz.net/
武汉市古田五路17号新材料科技园3栋102室
电话:027-62505335
传真:027-61111383
邮箱:info@sjdz.com

公司内有一支实践经验丰富、专业技术过硬的技术队伍,为用户提供全面的售前技术咨询与售后技术服务,欢迎来电咨询。

sz龙卷风

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:335
  • 注册:2005年9月05日
发表于:2009-04-01 15:23:46
12楼

本人修过一台这种机子,后来查到是主板的问题,.

笨笨猫

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:70帖 | 1517回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2257
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2009-04-17 23:15:02
13楼
引用心情快乐 的回复内容:显示OV-为交流电机驱动器侦测内部直流高压侧有过电压现象产生。排除办法: 1、检查输入电压是否在交流电机驱动器额定输入电压范围内,并监测是不有突波电压产生; 2、若是由于电机惯量回升电压,造成交流电机驱动器内部直流高压侧电压过高,此时可加长减速时间或加装煞车电阻。



没错,就是这样的!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师