请问各位高手,变频器能不能直流输入,交流输出 我用的是西门子430系列的变频器,它本来是交-直-交工作的,能不能直-交工作



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-05-19 09:13:00
1楼
可以!

李惠锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 348回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2002年6月25日
发表于:2004-05-19 10:00:00
2楼
看变频器能否直流输入使用很简单,看它的预充电回路在直流母线端子的前面还是后面。只有在直流输入与滤波电容之间有预充电回路才可以用

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-05-19 11:50:00
3楼
说明书应有讲到其接法。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-05-19 11:50:00
4楼
说明书应有讲到其接法。

douqi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2004-05-19 11:56:00
5楼
谁要帮忙的找我啊!! 去年毕业刚刚搞了一年的plc pro-face 和 电机调速的产品!当然谁要我的产品更好啊!! 联系我吧! douqi707@sina.com.cn 13787324390 qq:2999555

000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2004年3月14日
发表于:2004-05-19 11:57:00
6楼
l.kj,k.lkkhj

高野

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2003年11月23日
发表于:2004-05-21 15:18:00
7楼
直流输入是可以的!请问你是不是做应急电源用?我公司在蓄电池做为电源输入方面用的很多,变频器内部需要做些改动!如需详细情况请与我们联系!(可变频应急电源系统)

bfdz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2004年4月12日
发表于:2004-05-22 12:17:00
8楼
丹麦丹佛斯VLT5000和英国C.T.Unidrive可以实现直流输入

西楚霸王

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2001年6月16日
发表于:2004-05-24 18:21:00
9楼
其实很简单:实际上使用变频器作电源已经是很常见的事情了,大家不是经常把变频器也叫做变频电源吗,经常有国外捐助的设备(或世界银行资助的项目)由于是免费的,所以根本不会考虑中国的电源情况,很多是三相220V级、60HZ或者是单相110V、60HZ的,在中国根本不能用,李老师说的对,其实将变频器输出频率调整到60HZ,外加LCR滤波电路,在需要时加变压器或者调整输出电压增益,可以很好解决问题,我们在北京理工大学作过类似的改造,注意问题就是变频器加速时间要短,启动设备时间最好能等几秒钟,这个时间要长于变频器加速时间即可以;另外一种用途就是在没有交流电情况下,还需要拖动三相异步电机,只要使用直流电通过变频器P-N端输入大约310V(电机是220V级)或者大约537V(电机是380V级),只使用变频器的逆变部分拖动电机,最近改造过几台设备是煤气稽查车,车载燃油锅炉的小风机、水泵分别是三相220V、60HZ的0.75、0.4KW,控制信号使用的也是220V交流电,因为车要到处跑,没有交流电供给,只有蓄电池供给直流电,因此使用日立SJ100-015NFE变频器系列,输出加LCR滤波,作为负载的转换电源使用,这样相当于风机、水泵、控制电源都从变频器的输出取电,风机、水泵相当于“直起”,效果非常好,已经在陕西~北京天然气输送管道检测上应用,以上不妥之处,欢迎各位大侠赐教!

vaconbj

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2002年10月15日
发表于:2004-05-24 19:02:00
10楼
vacon就有成熟方案,请电话联系13916587890

猫头鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2004年4月14日
发表于:2004-05-24 22:20:00
11楼
丹麦丹佛斯VLT5000和英国C.T.Unidrive均可实现直流输入,欢迎来电交流!(0532)3811796

吴仙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2001年7月04日
发表于:2004-06-02 16:42:00
12楼
多数变频器都能直接使用直流电源,但要注意,上电应有限流措施,否则过大的充电电流会使电容早衰,如果直流回路有快熔的话,快熔会烧的

lelechen8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年2月11日
发表于:2004-06-14 22:51:00
13楼
请问是否有输入电压为:DC300-480V 输出电压:三相220V 功率:15KW 冷却方式:水冷 调速范围:0-13000rpm 有成熟方案,请回复,谢谢!

董大

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2004年4月12日
发表于:2004-06-15 10:30:00
14楼
可以做,请和0411-84601568联系,现货供应!

pan15156339875

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2011年11月27日
发表于:2013-06-01 06:26:08
15楼

VFD007M43B台达的变频器能直流输入吗

玻璃的心

  • 精华:29帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:961帖 | 5801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61250
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2013-06-01 06:38:48
16楼

变频器的原理一般是交直交,也就是输入交流,经整流后可以调速,并以交流输出。因此根据变频器的原理,你只要电压电流合适,跨过变压、整流部分,直接接在直流电压输入端。这个应该也是可行的!

高压变频器维修13391687130

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2010年9月23日
发表于:2013-06-29 10:36:11
17楼

确认一下输入端有没有接风机用的降压变压器,没有的话直接把直流接到输入端就可以用的。

三都赋

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2013年7月26日
发表于:2013-07-26 12:40:55
18楼

几乎所有变频器都可以直接直流输入交流输出,很简单,有的可以直接加直流,有的需要加几个元件,其实都挺简单的,关键看你加的直流电压范围是多少,如果是变频器输入交流的1.2-1.5倍直流,就可以直接加上去不用任何元件就行。如果电压不再1.2-1.5倍之间可能就要麻烦很多,涉及到直流电压转换的可能,这就不是谁都搞得懂的了。