调用子程序问题
点击:
670
| 回复:
1
sxs3000
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2004年3月02日
发表于:2004-05-10 14:12:00
楼主
当X0为ON执行子程序调用指令CALL,进入P1指令的子程序,若X1为ON,Y0,Y1为ON 但是此时当我使X0为OFF,X1为OFF时,Y0,Y1仍为ON,而不跟着一起变为OFF,请问各位朋友这是为什么?当出现这种情况时怎样去使X0,X1为OFF时,Y0,Y1也为OFF?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
micke(深圳)
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 281回
年度积分:0
历史总积分:362
注册:2003年10月10日
发表于:2004-06-05 12:40:00
1楼
你应该在主程序内调用子程序前增加将Y0 Y1复位的指令就可