请高手帮我解决omroneE2A2-CW5C 型旋转编码器接线问题!!
点击:
560
| 回复:
1
风风4643
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2004年5月09日
发表于:2004-05-09 10:53:00
楼主
我想把编码器的脉冲信号反馈给plc,不知道怎么接请高手相助!!!E2A2-CW5C有四根输出线:两根是电源的,还有两根是信号输出的!!说明书上写的是要开路集电极输出!!!我不知道怎么接,希望高手出手帮忙!!谢谢!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
天南地北
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2004年5月07日
发表于:2004-05-09 23:12:00
1楼
另外两根是输出信号的A相和B相,只是相位关系都可以用的