CCLINK模拟量输入模块求助! 点击:1265 | 回复:1



pppig

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2002年9月07日
发表于:2004-04-27 23:19:00
楼主
您好。 本单位近期要开发一个产品,打算用三菱PLC+CCLINK来做。现在主要的难点在于模拟量输入模块的成本太高,不知你们有没有一些好的建议和方法给我提供帮助。 系统具体要求:共两组远程站,远程站长度约50m,每站约有50路模拟量(0~10V),要求每站的 成本可以控制在八千元以内,就算超出也不可以超出太多。因为上面领导要求不可以自己搞单片机(怕影响稳定性),我们便看中了三菱PLC+CCLINK,但是三菱的远程模拟量输入模块好象一个模块只有四路,而且价格我们无法承受。不知有没有经济实惠支持CCLINK的模块可供我们选择(当然要稳定可靠的)。 或者有没有一些其它变通的方法? 谢谢! 我的EMAIL:nameiscyc@yahoo.com.cn



pppig

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2002年9月07日
发表于:2004-04-28 21:45:00
1楼
系统中的模拟量一般不要求同时起作用,所以可以用继电器适当切换,但是,万一要同时起作用时,如果用继电器轮流在采样的话(比如第一路在第0.1秒采样,然后用继电器切换到第二路在0.2秒采样),似乎继电器的触点无法承受。 或者有没有一些其它变通的方法?    谢谢!    我的EMAIL:nameiscyc@yahoo.com.cn