西门子S7-313C运行一段时间(两到三天)后死机,重启之后就又可以运行,但还会死机,不知道是什么原因,望各位高手解答
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
小无知
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:90
注册:2002年8月20日
发表于:2004-04-20 16:09:00
1楼
0B1,OB35益出的话会不会这样?0B1,OB35怎么会益出的?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-20 20:03:00
2楼
你的系统是新建立的吗?在你的程序里面你现在调用了一些什么 OB块?看看你的CPU的属性设置对吗?