关于fcs与opc的问题 点击:830 | 回复:3



吕笛

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2004年3月30日
发表于:2004-04-15 21:48:00
楼主
要在局域网web上实现对横河dcs CS3000的组态监视(不控制),不想买横河的oppc server,现在进一步了解到过程控制好象是采用了现场总线系统FCS,请问,fcs也分厂家吗?还是仅仅是一种技术?如果是采用了fcs,是不是就不用直接针对横河cs3000进行数据采集了?是不是就简单些?请各位好心朋友多多解释,在下感激不尽!



吕笛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2004年3月30日
发表于:2004-04-16 11:01:00
1楼
怎么没有人回答!急啊!!!!!!!

asasas

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 208回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:531
  • 注册:2001年8月02日
发表于:2004-04-16 11:16:00
2楼
横河dcs CS3000没有WEB功能。但是可以将横河dcs CS3000的实时数据采集出来通过网络远传,有2种方式:一是OPC,一般横河dcs CS3000软件中都有(在你上DCS时它不管你用不用,多卖你一套软件多要钱哟);另一种是通过横河dcs 的硬件GATWAY自己编程采集。最好用 第一种方式,很容易。

吕笛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2004年3月30日
发表于:2004-04-16 17:16:00
3楼
鞠躬向asasas感谢。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师