MVI56通讯模块用485方式无法正常通讯 点击:1403 | 回复:3



zhou_7

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2001年9月06日
发表于:2004-04-14 23:19:00
楼主
我使用AB公司的MVI56通讯模块与现场智能仪表进行通讯(MODBUS协议),在485网络上另挂一计算机进行监听,当端口设置为232外加一232/485转换器进行通讯时可正常通讯,当端口设置为485方式时,MVI56模块发送的控制字符计算机可正常接收到,但仪表无回应。请问各位为何该模块232方式时通讯正常而485方式时无法正常通讯?



Gary Zhang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2004年6月29日
发表于:2004-09-22 16:57:00
1楼
某些仪表的485电平信号和MVI56-MCM的485电平信号不匹配。对于这种情况建议使用232/485转换器。

xuhuadong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2007-09-08 20:04:00
2楼

连杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:406
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2009-05-02 09:50:09
3楼

你里面的跳线跳过来没没有?