楼主
安川变频器内的接触器使用时间不长就会有低电压保护动作,只有更换,而且价格高,有谁能提供替代品,或价格低一些的
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-04-14 16:52:00
1楼
变频器有几个元件更换时完全没必要找原型号的,不然有时很难买到,给自己维修变频器带来麻烦,如整流模块、接触器、充电电阻、滤波电容、快熔、散热风扇!只要有位置安装,参数接近都没问题,安装螺丝孔不同可另钻孔,整流模块、接触器、充电电阻就是用国产的都可用(性能要求不高)!充电电阻的阻值可以选用比原来大点而功率小点(体形小点容易安装)都不影响变频器的启动!滤波电容、快熔、散热风扇则最好找名牌的,这样不容易坏!
回复
引用
举报
YH5211
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:209
注册:2003年7月24日
发表于:2004-04-14 20:42:00
2楼
可以用国产节触器代,我们已经在110KW上成功代换。