请教维修高手: 我现有一台ABB变频器,现显示故障"24"号信息,提示硬件故障,电源板一切正常,经多方判断控制板上存储芯片正常,其他元件也均正常,但是故障还是无法排除,不知道哪位高手曾遇到过类似情况,烦请告之,急 0371-3553165 陶



SHW0397

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年8月18日
发表于:2010-06-26 12:15:49
21楼

我公司使用ABB  ACS800 主从拖动系统一套,电机也是ABB690V  1050KW两台,拖动设备为水泥厂回转窑,轻载启动正常,重载启动出现主从电机转向偶尔相反,或转向相同,反复正反转,只要两台电机 转向一致,设备就可以正常启动。说明不是负载太大引起的。启动起来后运行基本正常,电流相差15A。ABB共来6批次调试人员,均解决不了。向ABB北京电邮请教,说他们也无法解决。多次催问也无结果。无奈请教各位高手,又何解决办法?

lsh929929

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2010-06-26 22:44:20
22楼
回复内容:
对:SHW0397 关于

最好还是监控两台电机的力矩及速度反馈,从表面状况看,两台电机出力不均衡导致,反转的可能性不大

求学者816

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1004
  • 注册:2005年9月02日
发表于:2010-08-04 09:43:08
23楼
ACS510-01-025A-4,ABB变频器三台,全新,没有使用过,闲置一年多,如有需要请联系我,QQ:24670570

nike_real

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2010年3月29日
发表于:2010-09-27 13:32:29
24楼
ABB传动产品销售代理商(交流,直流变频器,变频器备件)
ABB传动产品的各类板载程序,软件(快速,准确,价格低)
ABB低压产品代理商(软起,空开,继电器,断路器等)
成套设备供应商(变频柜,软起柜,低压柜,中压柜)
电气自动化项目设计、工程改造,现场安装、调试及维修
风机变频器,水泵变频器,应用指导,培训等
风电变频器备件(部分供应,面议)

全新ACS600,DCS500备件,数量有限,欲购从速!

任强 (区域销售经理)
北京东恒通达科技发展有限公司
手机:13810509837

长期合作或批量采购变频器等设备,可给最优惠的折扣。

有需要解决或咨询的问题,欢迎来电!希望业内人士,多多支持,指点。

宣传不当的地方,敬请谅解。

无锡金城电气nn

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2010年9月30日
发表于:2010-10-11 14:21:11
25楼

无锡新区金城电气有限公司

公司专业代理1、 ABB变频器全系列销售2、 ABB电机、防爆变频器全系列销售3、 ABB、西门子、安川指定代理服务商4、 提供各种变频器、伺服驱动器原厂配件、伺服驱动器专业技术咨询服务5、 精修各国变频器、直流调速器、伺服驱动器。备件充足、质量保证、收费合理、服务及时

公司主营: ACS400、ACS600、ACS800、ACS-PAN、NGDR、AGDR、NPOW、NINT、AINT、SNAT-4041、NIOC、NXPP、NDCO、NINP、PP300、200、SDCS-POW、SNAT、SDCS、PIN….大量库存机器,特价ABB原装配件整机销售;ABB ACS400、S600、800系列中特价销售。免费检测,修改费对价优惠!欢迎垂询!欢迎有机会来我司参观指导,合作愉快!

 
联系电话:0510-85227058 85227258 13382892339(高秋艳 女士)

客服QQ:903075027 (姚小姐)

qq309484453

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2010年5月19日
发表于:2010-12-05 18:16:27
26楼
有一台ACC 800提升机应用的变频器,我是用三菱PLC的模拟输出的0-10v电压接到RMIO板的AI1+和AI1-上作速度给定,但是远方控制模式没有输出,电机不转,变频器的操作器上能显示给定的百分数值,无电流,转速的显示,变频器也没有输出。

参数设置如下:

99.02 CRANE

99.04 DTC

99.05 380V

99.06 538A

99.07 50HZ

99.08 970RPM

99.09 280KW

10.01 INTERNAL ACK

10.16 DI5

10.21 DI6

14.02 RUNNING

14.03 FAULT

15.01 FREQUENCY

15.06 CURRENT

20.01 -970RPM

20.02 970RPM

64.10 RADIO CONTROL

64.18 SPEED

DI3和DI4上分别接的是由主令控制器正反向驱动的两个继电器的常开点。
不知道什么原因远方控制就是电机转不起来,请哪位高手指点一下,不胜感激!

wjkvvv

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2010-12-06 10:07:12
27楼
下载一个厂家的手册看看吧。

菜鸟有疑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2011-04-22 16:06:44
28楼
回复内容:
对:lsh929929 关于回复内容:
内容的回复:你的两台电机是不是转速相差较大啊,考虑是否为一台带着另外一台运行。

wqabcdefg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2011年5月22日
发表于:2011-05-22 22:16:47
29楼
http://www***

wqabcdefg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2011年5月22日
发表于:2011-05-23 22:21:05
30楼
求教abb acs800变频器用于恒压供水时的参数设置。反馈用一台1MPa压力变送器。要求将压力控制在0.6MPa。

gzjiekong01

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2011-05-26 10:14:06
31楼

大家好ABB维修有需要的请联系http://www.gzjiekong.com 020-36541762

橙子工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 294回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1161
  • 注册:2009年11月09日
发表于:2011-05-27 14:40:50
32楼
引用devil_angels 的回复内容:

您好!无锡市新区金城电气有限公司是从事ABB(多传、标传、交流、直流)传动产品(变频器、PLC、直流调速器、伺服驱动器等)、技术服务、售后维修、配件销售于一体的专业性公司,在传动产品技术服务领域具有技术领先、库存备件充足、响应速度快、服务优质高效的优势。

公司主页:http://www.wxjcdq.com.cn

地址:江苏省无锡市新区长江路7号科技园四区6楼601(欢迎来公司考察、指导)

联系电话:0510-85227258  13665113368  (高秋艳 客服经理)



为什么不帮人家处理问题后卖广告呢!难道这样效果不更好吗?

vincentleonda

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年1月30日
发表于:2011-12-09 18:46:15
33楼
ABB用户宏提示 USER MACRO ,电子档里面要求重新创建用户宏,请问各位,怎么创建用户宏?

vincentleonda

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年1月30日
发表于:2011-12-09 18:46:23
34楼

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-12-13 11:12:47
35楼

找维修厂家,这个问题不要自己去搞,否则都没得搞了。

今非昔比1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2011年12月14日
发表于:2011-12-20 15:42:06
36楼
ABB变频器输入电压正常输出电压很高770V是什么原因

zzlysuifeng

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2012年10月15日
发表于:2012-11-15 17:00:55
37楼
ABB 变频器北方区一级代理,询价请发邮件到 beijingdand@yahoo.cn

LWR860316

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年3月24日
发表于:2013-03-24 20:05:49
38楼

回复内容:

对: 今非昔比1  ABB变频器输入电压正常输出电压很高770V是什么原因 内容的回复!


你是用万用表测的吧,变频器输出的是高电频的,变频器的输出超不过出入段的电压,用万用表测试有波动的数值。