求助:真空断路器阻容吸收装置电阻爆炸 点击:1660 | 回复:4



深水鱼

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2004年4月04日
发表于:2004-04-04 01:13:00
楼主
我的配电系统是中性点不接地,从98年以来一直正常运行的装在35KV真空断路器上的阻容吸收保护装置在今年3月份以来频繁出现电阻烧毁爆炸事故。电容是0.1uF,电阻为100欧姆,电容的中性点接地。对系统的谐波电流电压做过测量发现与以前没有什么不同,负荷方面也没有什么太大的变化。请高手指点:是否应该使用中性点不接地的阻容吸收装置?所谓双回路的阻容吸收装置如何接线,可以用在中性点不接地的系统吗?如果换成氧化锌避雷器是否能够很好防止操作过电压?



深水鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2004年4月04日
发表于:2004-04-05 11:01:00
1楼
拜托各位大侠救救我啊~!

电站工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2003年6月24日
发表于:2004-04-06 08:00:00
2楼
我觉得可以看看电力一次系统的网站,可能比较直接找到答疑。

lwhzq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2002年1月12日
发表于:2007-02-22 16:12:00
3楼
问题解决了吗?建议对阻容吸收装置改型,一方面可保留吸收过电压的功能,另一方面可消除谐波对阻容吸收装置的影响。避雷器对操作过电压的吸收效果不好.

                          李文华13092715871

HGW201

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-05-22 21:25:06
4楼

如果换成氧化锌普通型避雷器是肯定解决不了问题。

因为我们系统现在用的都是真空开关了。普通型避雷器是解决不了操作过电压的。

建议用组合型过电压保护器,BOD