当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
关于台安变频器过载故障
点击:
1070
| 回复:
9
风反
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 78回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2003年7月28日
发表于:2004-03-28 00:02:00
楼主
我有一台台安变频器,频繁出现变频器过载故障.变频器显示电流值是实际电流的二至三倍,是何原因?请大家多多赐教.QQ279196995 电话:013181907051
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
12345aa _93
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 109回
年度积分:0
历史总积分:289
注册:2003年11月26日
发表于:2004-03-28 10:00:00
1楼
1; 容量设置不当(太小则显示电流成比例变大) 2: 驱动部分故障
回复
引用
举报
有一说一 _92
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 113回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2003年11月13日
发表于:2004-03-31 12:08:00
2楼
13068813721
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-03-31 13:00:00
3楼
参数恢复出厂值,或检查电流互感器!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-01 23:40:00
4楼
电流互感器在什么位置?谢谢!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
能否将变频器输出的交流电整...
[6325]
单相电机超级发热怎么办?
[17338]
变频器电机抖动
[10926]
变频器接地故障
[10781]
一个电位器控制两台变频器速...
[11180]
森兰变频器SB70系列故障代码...
[5353]
额定频率50HZ的电动机允许调...
[33866]
变频器的输出电压------数字...
[7718]
常见变频器品牌
[14368]
US52单相电机调速器原理
[11593]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号