当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
变频对电机产生的噪音
点击:
630
| 回复:
2
阿虎
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:108
注册:2004年1月06日
发表于:2004-03-26 11:47:00
楼主
我厂有2台90KW,ATV38变频器。用于控制水泵电机,运行后发现电机的噪音好大。 请问有什么方法可解决?改变开关频率会有效吗?如有效是改大还是小?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-03-26 12:02:00
1楼
载波频率提高试一试!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-26 12:22:00
2楼
载波频率加大后,电机的噪音减小,但带载能力也随之减小,对其他设备的电磁干扰变大。所以你在调整载频时要综合调整