求助:有关-75mv~+75mv的测量方法
点击:
399
| 回复:
4
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-23 14:52:00
楼主
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
qijia
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 97回
年度积分:0
历史总积分:191
注册:2003年6月01日
发表于:2004-03-23 15:18:00
1楼
用数显表可以直接测量。
回复
引用
举报
chbchb
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 103回
年度积分:1
历史总积分:238
注册:2002年4月07日
发表于:2004-03-24 21:22:00
2楼
数显表能测-75mV吗?
回复
引用
举报
浩海孤帆
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:158
注册:2003年9月04日
发表于:2004-03-28 16:20:00
3楼
用信号调理模块可以转换为标准信号。德国Knick公司的隔离放大器可转换最高达3000V的电压。
回复
引用
举报
花自飘零水自流
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2003年11月04日
发表于:2004-03-31 21:41:00
4楼
直接用一只直流电压变送器就可以测了 传感器专栏广告的雅达电子里面就有了