请大家给我将一下!
点击:
753
| 回复:
1
hustworm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:43
注册:2004年3月10日
发表于:2004-03-20 13:03:00
楼主
要用RS485,主站是如何发命令给从站的呢/是不是先升高DTR和CTS,发送一个从站的地址,从站识别是自己的地址就发送数据给主站?主站受到后验证正确后在发给从站说正确,否则,发数据告诉从站从发.但具体是如何控制各个引脚的呢?还有就是各个从站的地址是固有的本身的物理地址还是程序给他的呢?请大家具体给我讲一下~!要是有原程序的话,希望给我发一份!我的信箱是wormlx@163.com!谢谢!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
GaryLin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 1186回
年度积分:0
历史总积分:1263
注册:2003年4月15日
发表于:2004-03-22 10:09:00
1楼
RS-485 需要控制收送的方向, 而其控制的方式依设备而定. 新式的 I-7520 RS-485/232 转换器会作全自动的收送方向控制. 您就不需再去用 CTS... 作控制了, 只要对 COM1 作 read/write 即可. http://www.icpdas.com.cn/products/7000/i-7520_c.htm 通信协议与位址... 并未在 RS-485 的规范中定义. 可如您所述去进行通信.