楼主
请问李工:变频器上电后能否什么负载都不带,进行空试?如果必须带上点负载,想知道能否作个什么东西代替电机来测试模块呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
笨变频
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 416回
年度积分:0
历史总积分:388
注册:2003年3月22日
发表于:2004-03-19 12:34:00
1楼
当然可以空试了
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-03-19 13:37:00
2楼
灯泡也可以,最好是有一个小电机试!