ifix与三菱以太网模块A1SJ71QE71N-B5T的通讯
点击:
600
| 回复:
1
徐东
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2003年11月29日
发表于:2004-03-16 21:14:00
楼主
描述如下:cpu采用三菱Q2AS(H) 电源为A1S62PN 通讯模块为三菱以太网模块A1SJ71QE71N-B5T(带模式开关,sw1-sw8开关) 下位机通过交换机与上位机网卡相连,现已能ping通下位机ip,但组态ifix驱动时显示有发送但无接收数据,驱动为MQE。希望大家给出出主意。邮箱为kkkdrag@yahoo.com.cn
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
mlesec
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 148回
年度积分:0
历史总积分:221
注册:2002年2月21日
发表于:2004-03-17 10:45:00
1楼
需写初始化程序,打开端口。