一个数据采集选型问题 点击:515 | 回复:1



流光飞舞

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2004年3月08日
发表于:2004-03-14 10:26:00
楼主
大家好。我最近作个课题是这样的:需要用称重传感器和压力传感器测量质量和绝压,对精度要求比较高,沉重传感器的最大量程是30kg,需要达到精度位为0.01kg,我选择的传感器为非线性误差:±0.02%F,滞后/重复性:0.05%FS;压力最大为40MPa,要求精度达到0.01MPa,压力传感器精度为0.03%FS,这个传感器是否可以达到要求?还有数据采集卡需要多少位的?我是这么计算的,如果采用12位采集卡的话,40MPa的话可以达到40/2^12=0.0098MPa,恰好可以达到要求,但是据说还要考虑传感器信号到采集卡的误差问题,那么是否16位的采集卡才可以达到要求?谢谢您的回答。



lpgk

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2003年8月13日
发表于:2004-03-16 13:00:00
1楼
我也想知道