我在一排水公司工作,我公司现有下属污水泵站40多个,现要求对污水量有个较为准确的计量数据,暂时考虑用插入式耙式流量计或插入式电磁流量计,有意请把相关资料和报价发到lzyzfy@sohu.com 附各泵站出水管管径大小分布 0—200mm 7个 a3 200 a4 150 a5 150 a8 150 b1 200 b7 200 c1 200 201—500mm 9个 a1 500 a2 400 a9 500 a14 300 a15 500 b2 500 b4 500 b5350 c3 400 501—800mm 11个 a10 600 a12 600 a13 800 a16 600 a17 600 b3 800 b9 800 b12 600 b13 700 c4 800 c6 800 801—1200mm 6个 b6 1000 b8 1000 b10 1200 b11 1200 c5 1200 c7 1000 1201—1500mm 1个 a7 1500 1500mm以上 4个 a6 2000 a11 1600 c2 1600 c8 1800



刘振元

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2004-03-10 08:39:00
1楼
ding! 望各位专业人士帮忙!

流水寒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2003年5月12日
发表于:2004-03-10 19:45:00
2楼
你都指定要把式和电磁的了,我想帮也没有办法啦

靶式流量计

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 174回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2003年3月28日
发表于:2004-03-11 16:48:00
3楼
您好!   泉州日新流量仪器仪表有限公司可以承做,欢迎联系业务!   泉州日新流量仪器仪表有限公司主要开发生产SBL数显靶式流量计,产品广泛应用于各个领域的生产过程控制及工业生产的准确计量,如石油,化工,能源,环保,电力,食品,水利,筑路机械等系统中。 它具有广泛的适用性: 1、能准确测量各种常温、高温、低温工况下的液体、气体、蒸汽,粘稠介质及各种流体介质的流量。 2、产品无可动部件,使用安全,容易维护,并且安装简单方便。运行费用低。适用于高压力工况及各种管径 3、并有完善的分销网络及服务体系, ( .适用于各种管径,15至1500mm至更大 .适用于高低温介质:从-40℃至+450℃ .适用于高压力工况:从0至42Mpa(表压) ) 产品已获得国家专利并纳入国家质量技术监督局1998年技术创新专项计划;于2000年4月通过科学技术成果鉴定该项目为国际先进、国内领先;列为2000年第三批国家科技部中小企业创新基金无偿扶持重点项目;并获得福建省科技成果三等奖和泉州市科技成果二等奖,公司于2000年通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,欢迎访问Http://www.rixin-flow.com 联系人:倪先生 联系电话:0595-2488448

刘振元

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2004-03-15 16:12:00
4楼
看了资料后发现靶式流量计对直管段有要求:上游:≥10DN、下游:≥5DN,这和我们单位泵站的实际情况不符合,除非在安装时进行大规模开挖,这就不是很好了。有没有对直管段要求小,最好没有的靶式流量计??

靶式流量计

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 174回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2003年3月28日
发表于:2004-03-19 16:39:00
5楼
对于靶式流量计安装要求,因本流量计标定是在实验室对于0.2%级流量计的要求;对于1%、1.5%精度的流量计,我们也做过将前后直管缩小于1/3的要求,精度同样能达到,但不能在流量计的前后装阀门! 如有不清之处,可电话联系, 联系人:王经理 联系电话:05952488448

靶式流量计

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-10-26 11:59:59
7楼
可以看看德国E+H或科隆的啊