s7-300控制流量问题 点击:1095 | 回复:6



盲流

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2004-03-04 16:57:00
楼主
用流量孔板来测量放散气体流量,提供4-20毫安电流信号,对应量程0-100000N立方米每小时,我现在要进行流量的显示与累计,我用的是s7-300plc,要在easyview触摸屏上显示,应该怎么做,请各位大虾指教,最好说的详细点,兄弟是个初学者,先谢了!



microtomato

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 1476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2004-03-05 13:57:00
1楼
每隔1秒将此时的瞬时流量/3600然后进行累加

lsyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2003年9月04日
发表于:2004-03-19 09:02:00
2楼
使用时钟指令,如OB35,时间100毫秒; 再使用加法指令。

ty945

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2002年10月22日
发表于:2004-03-20 08:30:00
3楼
用计时器控制行吗?

lsyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2003年9月04日
发表于:2004-03-23 09:10:00
4楼
不一样的哦。 可以用OB35 call。 有时间的话可以聊聊,我的邮件:blusyuan@163.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-25 20:11:00
5楼
如果用s7-200呢?

肖工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 333回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:631
  • 注册:2003年8月10日
发表于:2004-03-26 09:34:00
6楼
上海硅岛自动化科技有限公司是一家以工厂自动化技术的开发与应用为主要业务的高科技公司,依托大上海的整体科技实力,本着科技为先、客户至上的经营理念,依市场需求为导向,竭诚为贵公司提供最优质的服务。 本公司主要服务业务内容如下: 1、承接各类国产、进口旧设备改造、成套机械的电气控制之系统设计配套; 2、承接各类变频器、PLC、触摸屏等工业电器的代理销售、维修; 3、承接设备的远程微机监控管理系统如汽车自动衡的数据采集管理系统等; 4、其它客户要求的服务如单片机系统开发等; 5、我公司自有品牌PLC及OP人机界面产品销售; 我们的业务范围函盖纺织、塑胶、电子、冶金、机械加工、电缆光缆、食品及包装等行业。 联系人:上海硅岛 肖先生 Mb:13511626955 Tel:051257701101 02158609350 autech@china.com http://www.controtek.com