Network 1 // 网络标题 // 网络注释 LD I0.0 LPS AN T102 TON T101, +30 LPP A T101 TON T102, +30 Network 2 LD T101 = Q0.0 Network 3 LDN Q0.0 = Q0.1 在仿真后是Q0.0和Q0.1交替输出,可并不是3秒间隔 好象是PLC执行一遍后重新执行后结果 怎么理解? 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-09 11:02:00
1楼
你着程序Q0.1都没输出显示呀
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-09 11:19:00
2楼
你把定时器的时间改短点,因为你闪烁的频率不一样啊 你把网络三改为:LDN T102 AN Q0.0 =Q0.1 这样你试一下,就OK 了