急呀,上火,闹心!!变频,急停损坏模块!! 点击:1197 | 回复:12



卫可

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2004-03-03 22:13:00
楼主
近期本人设计DC600V/AC380V,16KW变频调速系统,电机启动和运行正常,急停烧毁模块(150A/1200V IGBT)不知何故,请大侠出着!!!   jsvictor@sina.com



zhengzheng

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2004-03-04 00:39:00
1楼
母线电压过高没有保护?加制动单元。

CQTNET

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2004年2月20日
发表于:2004-03-04 08:28:00
2楼
保护功能不完善

78787878

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2003年1月25日
发表于:2004-03-04 14:52:00
3楼
说说你的程序设计

吴仙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2001年7月04日
发表于:2004-03-05 12:53:00
4楼
如果负载惯性大,并一定要急停的话,肯定要加能量泄放装置的,不然有多少烧多少

卫可

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2004-03-06 13:02:00
5楼
楼上吴兄,谢谢指点!您是否遇到此情况?可否详述!

卫可

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2004-03-06 13:06:00
6楼
楼上吴兄,谢谢指点!您是否遇到此情况?可否详述!

78787878

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2003年1月25日
发表于:2004-03-06 13:44:00
7楼
说说你的程序设计,目前的急停设置参数,工艺要求,配置

78787878

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2003年1月25日
发表于:2004-03-06 13:48:00
8楼
变频,急停是常见工作模式

卫可

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2004-03-06 18:49:00
9楼
西门子老技术,技术转让给我们,母线原来电压为200V,性能满好!现在需要母线电压600V,控制器低压电源沿用原来电路,模拟线路。模块耐压和功率提高。变频器Nset=0,进入制动状态,200ms后速度和电流调节器静止!

卫可

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2004-03-08 12:18:00
10楼
??

78787878

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2003年1月25日
发表于:2004-03-08 12:35:00
11楼
你的变频器的设置参数?型号?

小8曾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年3月16日
发表于:2004-03-17 14:22:00
12楼
从事高压变频相关行业至少2年以上 本工作主要负责高压变频相关技术支持 工作地点为上海 联系人:小曾 电话:021-66280000 email:aben_0519@163.com 诚心招聘!!!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师