楼主
嗨大家好,有谁知道日立L100变频在哪条改力矩吗?我手上有一个两手变频起动会转力量不行!望各位多多指教,以后有需进口变频可以找我,我有就低价出售!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-02 13:55:00
1楼
呵呵,哥们,我刚遇到同样的问题。 更改V/F特性设定: A41----00; A42----提高电压; A43----尽量小; 如果不能确定A43大小,可以用b82跳频比A43大。 ------------------------------ 具体设定参考说明书8-8页。。。