数字流量计与数字压力指示仪配套问题? 点击:967 | 回复:5



newplain

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2003年7月17日
发表于:2004-03-02 09:12:00
楼主
最近遇到一客户提到,他们公司原来使用的数显积算仪带压力补偿,原压力数显(带4~20MA输出)故障后换用其它品牌具有同样功能的仪表后,压力信号上升,流量信号为4MA时,积算仪显示流量数值也随之上升;以前没有这个现象,我估计是不是压力数显和积算仪的阻抗不匹配的问题,在此请教诸位?



老好人

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2004年3月01日
发表于:2004-03-01 10:53:00
1楼
问题是你现在使用的那一家的积算仪,问题很容易解决,详情请联系:淄博丹佛斯测控仪表有限公司 技术服务中心 王工 为您解答 电话:0533-3177444

忽子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2001年6月18日
发表于:2004-03-01 15:24:00
2楼
好象是珠海万山的积算仪,现在用的是红润的压力数显仪

newplain

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2003年7月17日
发表于:2004-03-01 17:32:00
3楼
老好人:你给个明确点的解决办法!先谢谢你!

老好人

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2004年3月01日
发表于:2004-03-02 08:53:00
4楼
看说明书,有一个菜单是小流量切除,把他的值设大一点就可以了

newplain

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2003年7月17日
发表于:2004-03-02 09:12:00
5楼
谢谢,我过去给他们试试!