高压变频电动机的保护
点击:
8961
| 回复:
66
电气美眉
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2003年10月10日
发表于:2004-03-01 19:00:00
楼主
高压电动机采用高压变频器调速, 是不是就不需要低电压保护了? 如果采用向低压那样的运行方式, 一台变频用来调节,其余几台定速适时投入, 是不是不太好,因为高压很少用接触器, 这样真空断路器就有可能频繁开断,对吗? 恳请斑竹及各位大侠多多帮忙!谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-16 13:50:00
21楼
我刚从公司辞职出来,还想在工控行中继续奋战,想在北京找一份工作,请大家帮忙好吗?工作经验两年. 联系方式: azmdnsh@sohu.com 13693114722
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-20 14:54:00
22楼
事实上频繁启动对真空断路器来说并不是问题的关键所在,对电网的影响应该更大些.事实上国产的真空断路器在10KV的质量还是可以的,当然是指二代以后的真空断路器,通常并没有小山说的次数那么多,请区分机械寿命和电寿命两个概念,通常弹操有5000次,永磁的有10000次。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-21 11:19:00
23楼
有没有做过煤矿通风机变频调速的(高压6KV)
回复
引用
举报
steve1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2003年3月28日
发表于:2004-07-01 11:28:00
24楼
to:电气美眉: 你在最初谈到的是一台用变频,其他定速的情况,在水泵应用方面,如果水泵的出口是并在一个管路上的话,很有可能不能达到节能和调速的目的,所以我觉得如果可能,你需要告诉大家一些工艺情况,变频是为工艺服务的,首先要从各方面考虑上变频的可能性,是上一台或两台。。。。。。
回复
引用
举报
陈白水
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2004年7月01日
发表于:2004-07-01 21:37:00
25楼
变频运行时,低电压保护可由变频器实现, 但电机工频旁路运行时,还需要低电压保护
回复
引用
举报
dczhl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2004年6月17日
发表于:2004-07-07 10:57:00
26楼
低电压保护是用来保护母线的,主要服务于母线短时失压后的重要电动机的自启动.变频器本身也带有低电压保护.变频器输入断路器只是将电压送到变频器,变频器并不需要必须启动.所以输入断路器不需要经常断合.但如果电动机需要频繁启动,则输出短路器就必须频繁启动,输出接触器一般采用真空接触器,因为变频器在事故或正常启动和停止时都是先把输出降到最小,所以输出接触器一般只起隔离作用,频繁启动应该没有多大影响.供应变频器的一般也供应配套的输出接触器.
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2004-07-09 01:08:00
27楼
一台高压电机变频控3制,其他低压电机软起控制,形成泵组解决。OK。
回复
引用
举报
电气美眉
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2003年10月10日
发表于:2004-07-09 12:43:00
28楼
谢谢陈白水先生,我差点忽略了这个问题。那么就是说给变频配电的高压开关柜的继电保护回路要按照定速电动机来考虑了? 可是这又有一个问题:定速电动机保护回路是三个电流互感器,而变频配出是两个,按就是要按照定速那样的饿来配置? zhengzheng先生,在电气设计网上http://www.DQSJ.com很久没看到你,你怎么也不去报到做斑竹?快去吧!
回复
引用
举报
李晓波
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2004年4月26日
发表于:2004-07-17 09:37:00
29楼
TO:电气美眉、小山先生 高压变频我刚刚接触,由于价格比较昂贵客户也很少愿意做。我这方面的经验比较少。能否给我提供一些资料?lixingqian@sina.com。谢谢!
回复
引用
举报
FF帆
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 3116回
年度积分:0
历史总积分:7271
注册:2005年11月04日
发表于:2005-12-31 22:49:00
30楼
看了你们的讨论,觉得蛮意思的,吹自己的产品好,那是原则嘛.不过也是,买一台变频器回家,如查再配一些外围器件,那价格是高了不少!
回复
引用
举报
机械人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2004年4月06日
发表于:2006-02-17 20:42:00
31楼
回复
引用
举报
丽颖
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2005年11月03日
发表于:2006-03-21 09:43:00
32楼
各位高手,谁能介绍一下关于高压变频器控制电机节能的问题
回复
引用
举报
FF帆
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 3116回
年度积分:0
历史总积分:7271
注册:2005年11月04日
发表于:2006-03-23 00:16:00
33楼
说清楚一点嘛,
回复
引用
举报
真命小子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2006年3月29日
发表于:2006-03-29 11:38:00
34楼
大家不要只局限于高压变频嘛,我公司生产的“斩波内馈调速系统”就能很好的实现软起动!
Iq=1.0-1.5Ie,这样小的启动电流只是我公司“斩波内馈调速系统”其中的一个功能,节能效率比高压变频高5-8%,以1000KW电机为例,同工况下,年运行6000小时,比高压变频多节电18万KWh.价格仅为高压变频器的2/3。
希望跟大家建立合作!张辉13931289299 0312-3188557 E-Mail:isee9899@163.com
回复
引用
举报
丽颖
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2005年11月03日
发表于:2006-03-29 14:53:00
35楼
是这样的,高压电机在工频运行时是靠调节挡板开度来调节风量,但变频运行时是靠变频器来控制电机转速从而来调节风量的.风机指电厂的送风机,一次风机等6KV以上的大功率电动机,请指教,谢谢!
回复
引用
举报
从南走到北
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2006年4月01日
发表于:2006-04-06 14:53:00
36楼
回复
引用
举报
世界真奇妙
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:133
注册:2004年10月10日
发表于:2006-04-06 18:41:00
37楼
"真命小子"胡说八道,多单元串联高压变频器自身损耗小于4%,“斩波内馈调速系统”又如何能节能效率比高压变频高5-8%?真是奇谈怪论!
“斩波内馈调速系统”的调速效果远比多单元串联高压变频器差,其一,调速范围小,其二,功率因数低.
回复
引用
举报
真命小子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2006年3月29日
发表于:2006-04-13 14:10:00
38楼
呵呵,世界真奇妙:多单元串联高压变频器的确自身损耗小于4%,但是变频器的前面的“高-低”变压器的损耗就在10%以上,你怎么解释?
回复
引用
举报
世界真奇妙
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:133
注册:2004年10月10日
发表于:2006-04-13 21:14:00
39楼
这个“真命小子”实在是太无知了,多单元串联高压变频器所用的移相变压器的效率是多少都不知道,还要在论坛上信口开河.
北京新华都特种变压器厂,北京变压器厂,保定天威顺达变压器有限公司都生产移相变压器,先打听好了移相变压器的效率,再来发言.
我都懒得理你了.
回复
引用
举报
世界真奇妙
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:133
注册:2004年10月10日
发表于:2006-04-13 21:22:00
40楼
移相变压器的效率与普通同功率的电力变压器的效率接近,大于98%
功率单元的效率大于98%
因此,多单元串联高压变频器的总效率大于96%
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
ABB变频器ACS800报2340故障求...
[8178]
变频器的输出功率和输入功率...
[5271]
哎!晕啊,UC3844电路有点怪
[8543]
打开变频器看看都有什么?
[11028]
哪种笔记本电脑最好用?
[7514]
三菱变频器应用技术视频教程
[8962]
变频器停不下来,可能是什么原...
[7338]
常见变频器品牌
[14368]
变频器电流波动大,如何调整
[7844]
高手请进,变频器频率上不去问...
[5907]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页