首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

高压变频电动机的保护 点击:8961 | 回复:66



电气美眉

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2004-03-01 19:00:00
楼主
高压电动机采用高压变频器调速, 是不是就不需要低电压保护了? 如果采用向低压那样的运行方式, 一台变频用来调节,其余几台定速适时投入, 是不是不太好,因为高压很少用接触器, 这样真空断路器就有可能频繁开断,对吗? 恳请斑竹及各位大侠多多帮忙!谢谢!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-13 13:54:00
1楼
你怎么又跑到这里发贴来了!

电气美眉

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2004-02-16 10:46:00
2楼
是呀,总没有人回答到点子上,就到这个专业的 自动化网站来了,不过等了那么多天也没人回答:( 请多多帮助,谢谢!

小山

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 484回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:610
  • 注册:2003年1月12日
发表于:2004-02-16 14:48:00
3楼
是啊,现在一般国外的诸如ABB,西门子的真空断路器的机械寿命都在5-6万次左右.如果对象需要频繁启动的话,会比较麻烦.你可以采用软启动器配合变频器使用,就能解决频繁启动的问题了.我这样回答是否对路? 此种软启动器,我公司有生产,价格非常容易接受,如有兴趣请联系 yuzi1124@163.net 0755-28125953 刘先生

电气美眉

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2004-02-17 08:45:00
4楼
谢谢小山先生的回答。 软起动器的上端不是还需要真空断路器来配电吗? 在某台电动机停止运行、处于待命起动的状态时, 软起动器上端的真空断路器是一直闭合的吗?

小山

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 484回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:610
  • 注册:2003年1月12日
发表于:2004-02-17 09:00:00
5楼
需要真空断路器配电 你后一个问题问的有点模糊,呵呵!我想了好久才把你的问题弄明白, 软启动起本身的真空断路器在没有通电的情况下是断开的, 如果是上端(我理解是工厂陪电部分)那肯定是闭合的, 我这样回答是否满意? 你们公司是做什么的啊?

snkhnn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2003年3月03日
发表于:2004-02-17 17:20:00
6楼
其实和低压一拖N机没什么区别,只要变频输出调整和电网电压同步,再动作真空断路器  这样就没什么大的问题了 如果有这种需求要提出的,不然一般不调整相位直接投切,不仅真空断路器受不了,电机也会缩短寿命的

电气美眉

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2004-02-19 13:22:00
7楼
谢谢小山和snkhnn! 小山说的和我问的一致,我主要想了解 高压开关可以一直闭合以使变频器或者软起动器 按照需求自动投切,而不是每一次都要断开或闭合 工厂配电部分的断路器,但是问题又来了,比如象snkhnn 说的那种情况,高压也可以象低压那样知道投切吗? 在控制部分不是问题,在运行管理方面允许吗? 你对10KV继电保护和控制熟悉吗?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-20 10:04:00
8楼
接mm的话继续问:高压同步电动机采用高压变频器调速,在变频器以上发生短路时,电机会经过变频器回馈短路电流吗? 请各位大虾指点,先谢了:)

小山

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 484回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:610
  • 注册:2003年1月12日
发表于:2004-02-25 16:06:00
9楼
在运行管理方面肯定是不允许频繁启动的,这里要考虑电网容量和电机、变频器的使用寿命等等综合因素. 在说了,这么大的电机一般也不需要频繁的投切吧? 个人愚见!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-27 15:59:00
10楼
小山兄: 我听说有一种变频电机再加上高压开关可以解决吗? 谢谢指点!

小山

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 484回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:610
  • 注册:2003年1月12日
发表于:2004-02-27 16:34:00
11楼
TO:浩霆 指教谈不上,对你的问题我的理解是这样的. 你说的变频电机我没有的接触,理论上是可以的,从字面上理解就是变频加电机了,那和在电机上加装变频器可能只是系统组合上的区别了,当然前者的难度更大可靠度也相对更高.呵呵,这样理解不知道对不对. 但是,变频器和软起动器在工控产品中是两个截然不同的概念,变频器主要解决传动及充当系统集成的部分媒介作用而软启动主要解决电机启动时存在的电流过大,过载,过流等问题.其在各自的运用方面都有自己的领域. 何况据我所知,不要说变频电机就是变频器在高压特大功率方面(我所指在10KV 10000KW以上)都有限制,目前有能力生产的也不过少数国外品牌,而且价格绝对的昂贵.但是软启动则在价格上有着数量级的优势!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-01 09:35:00
12楼
小山兄: 那现在国内的中压软启动好象没多少业绩,而国外的也是挺贵的,对吗?我知道南洋、佳木斯的电机厂都有能力生产变频电机,如再加上软启动和其他的保护,其价格好象也不太划算,何况还有日后的维护和修理什么的,就更麻烦了,兄怎么认为呢?

电气美眉

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2004-03-01 10:02:00
13楼
谢谢小山! 高压电机可能频繁起动,这和供水需求有关的。 为了省钱,只要一台高压变频器,当流量需求大了, 再直接起动下一台工频运行,变频的再降速。 这样就需要频繁投切了。 当然在低压电动机,这样的应用已经稀松平常了, 高压电动机有这样的应用实例吗?

小山

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 484回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:610
  • 注册:2003年1月12日
发表于:2004-03-01 19:00:00
14楼
TO:浩霆 国产中高压软启动器已经有很多的应用经验了,性价比都可以说非常好了,绝大多数用户反映都不错.至于在变频电机上是否还要加装软起动器那要看整个系统的要求及投资的回报等因素,维护方面的话变频器是一定的而且受环境的限制比较多,其实变频器的故障大多数是因为环境而造成的,人为因素还是比较少的.至于我说提到的磁控软起动器那它是免维护的,而且在环境方面也比较宽松. TO:电气美眉 我有接触过油田抽油机频繁启动的,至于水泵的话没有碰到过.当时我们的解决方法是不用真空短路器,用真空接触器,这样真空接触器的损坏也很大,至少会比较便宜.而且甲方从各个方案评估,我们的性价比还是最高的,当然各个企业的要求不一样,应用场合也不一样,我看你还是咨询一下权威的生产厂家,设计院.这样比较可靠一些.

电气美眉

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2004-03-03 08:56:00
15楼
谢谢小山。 我就是设计院的,别人应该向我们咨询的:( 高压接触器我的毕业设计就是这个东东,工作上还没用过。 我想问一下,真空断路器什么情况才算“频繁”而不宜使用?

小山

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 484回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:610
  • 注册:2003年1月12日
发表于:2004-03-03 09:19:00
16楼
TO:电气美眉 现在真空断路器的机械寿命一般在5-6万次左右.国产的应该还会在少一些,目前我了解到的西门子好象可以达到7万次左右,那一般能让它正常工作五年以上,具体到每一年每一天那就要看实际的生产情况和工况而定了,这里没有一个标准的答案. 如果涉及到高压的话.一天超过3次的起动我们就认为是频繁起动了. 个人愚见,仅供参考!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-03 14:18:00
17楼
我推荐为精华,小山兄的回答很精彩啊!

小山

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 484回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:610
  • 注册:2003年1月12日
发表于:2004-03-03 17:04:00
18楼
TO:浩霆 你太抬举我了,其实我也是接触高压部分,以前一直做变频传动和系统工程,这点东西还是我们总工那学来的,呵呵!见笑了!不过高压确实要求要高很多,总的原则是可靠性。 TO:电气美眉 请问你是哪家设计院的,有可能使用到我们的产品吗?可不可以有一个更为直接的沟通方式?期待你的佳音!

电气美眉

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2004-03-04 09:58:00
19楼
TO小山: 一天超过3次的起动我们就认为是频繁起动了? 看样子是不能采用一拖多那种类型了。 我们是企业内部的设计院,你们是生产什么产品的? 不过我们用到的产品很多,估计肯定能用到你的产品, 就怕你们生产不出来,嘻嘻。。。 可以先用QQ聊一下,也可以到http://www.dqsj.com或 http://www.gotocad.net继续指教,谢谢你!

小山

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 484回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:610
  • 注册:2003年1月12日
发表于:2004-03-04 19:17:00
20楼
TO:电气美眉 指教就不敢当,大家互相学习交流罢了,我到有一个QQ:7255535但是不常上,我的EMAIL:yuzi1124@163.net 你能给我你的办公电话吗?这样交流起来比较方便. 你发在我的邮箱,好吗?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师