我在变频器的后面加了一个变压器接通电源以后电机反而不转了,有什么办法可以解决这个问题吗?



whjuli

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 258回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2003-05-20 10:59:00
1楼
变频器后面不要加普通变压器

yongyunw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2003年2月28日
发表于:2003-05-20 15:45:00
2楼
变频器是否可以接纯阻性负载

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2003-05-20 16:46:00
3楼
注意变频器输出是高频载波!!

AutomationBoy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2003年5月21日
发表于:2003-05-21 20:45:00
4楼
怪!你为什么要在变频器后面加变压器???都是拿变频器直接控制电机的,你的想法够怪---我想了解详情,我们交流一下 luhongyu_com@163.com ok??

张光光 _23

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:66帖 | 214回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1271
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2003-05-21 21:02:00
5楼
是考虑到防爆吗?变频器输出的是什么波哦,行了才怪了呢

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-05-21 21:07:00
6楼
怎么搞的嘛!什么变压器牛!!!

济南迪凯电气

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2003年5月21日
发表于:2003-05-21 21:11:00
7楼
是否可以到床上交流?

highcad

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2001年2月20日
发表于:2003-05-22 12:55:00
8楼
变频器后面加变压器,这种应用方式是有的,很多场合都用到。例如:带载切换、带多台电机、电压变换、等…我公司做过几例这样的应用工程,现在正再实施的一项工程也是采用变压器降压后带580台0.16kw的小电机。你的问题愿意互相交流。

星星 _41

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2003-05-22 13:33:00
9楼
三精变频维修中心:你们的地址在哪里?可以电话联系吗

新兔

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2003年5月14日
发表于:2003-05-23 13:10:00
10楼
没有听说这种用法,新潮.

南明河

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1275
  • 注册:2003年3月01日
发表于:2003-05-23 14:27:00
11楼
现在的变频器基本上都使用PWM,输出是脉冲,所以最好不要加变压器

highcad

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2001年2月20日
发表于:2003-05-23 21:16:00
12楼
我公司地址:浙江省桐乡市梧桐大街8号2楼。电话:0573-8090063、13356042183、传真:0573-8020057。欢迎联系。

AutomationBoy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2003年5月21日
发表于:2003-05-24 17:40:00
13楼
鄙人寡闻,据我所知变频器输出有个u or v 与f成比例的问题,而变压器仅改变电压而不改变频率,这对电机磁场的建立有不良影响(我感觉像变频调速与变压调速不伦不类结合)------希望三精变频器维修中心结合实例详细给我个解释,助我提高,谢谢!

张光光 _23

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:66帖 | 214回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1271
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2003-05-24 20:26:00
14楼
变压器频率是额定的,而变频器要改频率,我有点怀疑,不过你做了是老大,请说个实例,为什么要用?

highcad

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2001年2月20日
发表于:2003-05-26 23:17:00
15楼
举个简单例子: 20台0.15KW.额定电压110V的三相交流电机要求在150HZ频率下工作,用一台45KW的变频器拖动,并且要求能够带负载切换.在这种工作情况下我们可以采用一台三相中频变压器作为变频器的负载,将20台小电机接在变压器的输出绕组上.这样使用变压器可以起到以下三个作用: 1.隔离作用;2.防止带载切换时的电流冲击;3.电压变换的作用(上面的例子我们将变频器设定频率工作在150HZ输出电压380V) 在上例中变压器将变频器输出的380V150HZ电压转变为110V150HZ电压以适合小电机的使用. 以上是一个例子,其他如需探讨可来电:0573-8090063

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2003-05-27 09:53:00
16楼
可做到!!但效率非常低!!频率可调范围小!!不能低频工作!!

995

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2003年5月06日
发表于:2003-05-30 21:51:00
17楼
该例中本身在固定频率工作,变频器的作用是为了取代中频发电机组.

love you

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2003年5月31日
发表于:2003-05-31 10:51:00
18楼
只要改动一下变频器的基底频率就可以让变频器在规定频率下输出相应电压。

wj931318

  • 精华:24帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 562回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:1133
  • 注册:2003年3月04日
发表于:2003-05-31 17:24:00
19楼
这样做简直是浪费资源,没有多大意义,少扯蛋!

宇光 _39

  • 精华:4帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2002年10月21日
发表于:2003-06-01 10:21:00
20楼
三精除了吹牛,没有其它本事