当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
请教:FR-A044-3.7K显示"Ou3"欠压
点击:
901
| 回复:
15
紫竹
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2004年2月07日
发表于:2004-02-20 23:10:00
楼主
我有一台FR-A044-3.7K三菱变频器上电显示"0u3",请教李博士或其他高人指点如何检查欠压电路.谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-02-18 22:27:00
1楼
是送电就显示这故障吗?电路板是否尘多?也可能是主板问题!在另一台机换一下主板试试!直流电压检测是从开关电源引出。
回复
引用
举报
紫竹 _74
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2004年2月07日
发表于:2004-02-19 00:08:00
2楼
对不起,是运行时才出现。此前,模块已炸裂,用7MBR25NF-120代替的7MBR25NE-120。由于测量不便,驱动部分没有看波形就上电了,运行时显示欠压。感谢李前辈对中国工控事业的发展做出的不朽贡献!
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-02-19 08:23:00
3楼
“0u3”是过压!是否说错?现在解决了吗?
回复
引用
举报
紫竹 _74
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2004年2月07日
发表于:2004-02-19 15:50:00
4楼
啊,是过电压.太粗心了.还没解决呐(直流电压560V)
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-02-19 17:29:00
5楼
检测电压的元件是电路板右上角的D5、R14、R15,开关电源不正常也会出这故障,否则换主板试!
回复
引用
举报
余金光
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2004年1月14日
发表于:2004-02-20 17:14:00
6楼
重点开关电源部分,
回复
引用
举报
紫竹 _74
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2004年2月07日
发表于:2004-02-20 23:10:00
7楼
一直没时间修,弄好了一定通知您们,非常感谢!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
探讨:电抗器的作用
[5804]
Ovation DCS在托克托电厂的设...
[9361]
变频器的频率给定方式一(转)...
[7373]
安川H1000 故障CPF35
[5663]
【讨论】变频器进线端到底应不...
[9577]
伟创变频器AC60系列故障代码...
[5263]
东元7200MA变频器,上电显示C...
[5268]
利用变频器启动电机电机时电...
[32265]
偶然发现,请达者解惑!变频器...
[6961]
关于4-20MA的,电压是多少?
[13592]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号