当前位置:
工控论坛
> >
变频与传动
>
产品
>
中高压变频器
我要发帖
求助锅炉风机调速
点击:
1359
| 回复:
15
fanz
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 42回
年度积分:2
历史总积分:332
注册:2001年12月25日
发表于:2004-02-29 21:54:00
楼主
我想要做一个炉膛副压控制的节能项目,具体是用变频器代替风门。谁作过?能否提供一点信息,包括传感器,控制器和变频器等方案。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
I LOVE INV
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:1帖 | 65回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2004年2月06日
发表于:2004-02-15 21:06:00
1楼
我们做过,不知您在什么地方?
回复
引用
举报
海牛11
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:421
注册:2002年3月23日
发表于:2004-02-15 21:43:00
2楼
请和九江职业技术学院机电研究所联系 他们专门做锅炉的控制系统,找罗老师联系
回复
引用
举报
少奇
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2003年10月20日
发表于:2004-02-16 08:58:00
3楼
1 不知您在什么地方,普通的工控项目,供需双方场所接近最好,请告知 2 请告知联系方式
回复
引用
举报
海牛11
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:421
注册:2002年3月23日
发表于:2004-02-16 09:06:00
4楼
我在上海,所里在江西九江,13907926907,厚老师,所长
回复
引用
举报
茕茕白兔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2003年10月21日
发表于:2004-02-16 10:22:00
5楼
请问具体用在何处,风机拖动电机电压与功率的大小
回复
引用
举报
fanz
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 42回
年度积分:2
历史总积分:332
注册:2001年12月25日
发表于:2004-02-16 13:31:00
6楼
我也是正在谈的项目,希望能够有哪位提供一个方案。风机有三台。75KW的。电压380V。哪位能够提供详细的资料清和我联系
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-21 18:09:00
7楼
我们是上海龙贞自动化系统有限公司苏州办事处,专业销售变频器及变频器维修服务,电气自动化成套项目设备设计改造,恒(压,温,流量)供水,供风系统,注塑机节能控制系统.代理国内知名品牌森兰,立志振兴民族工业!上海豪申空调厂为客户之一,曾经使用森兰品牌中央空调配套出口国外印度尼西亚.产品质量稳定,通用变频国内佼佼者.如有合作意想请提供联系方式及地址.可提供您最满意的服务及价格! 诚信 效率 力求完美将合作达到最好效果! TEL:0512-64653840 FAX:0512-65643133 联系人:龙新平 13382181048 地址:苏州市吴中西路吴中村2栋102室
回复
引用
举报
新兔
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 109回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2003年5月14日
发表于:2004-02-23 21:28:00
8楼
应该不难。email:jxbgq@163.com
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-25 16:07:00
9楼
如果是新上项目请考虑斩波内馈调速。 jnforyou@vip.com.cn foryou@webasp.net
回复
引用
举报
pop681
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2004年2月27日
发表于:2004-02-27 20:14:00
10楼
我们可以帮您的忙,不知怎么联系? 电话: 0531--8662099 EMAIL:maron1718@yahoo.com.cn
回复
引用
举报
帅的流鼻涕
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 303回
年度积分:0
历史总积分:329
注册:2003年11月30日
发表于:2004-02-28 13:37:00
11楼
虑斩波内馈调速是不是串极调速,起个花名?
回复
引用
举报
wzt
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2004年2月28日
发表于:2004-02-29 21:49:00
12楼
TO:想要做一个炉膛副压控制的节能项目,具体是用变频器代替风门。我们做过,价格好!!1 TEL:010-64619709 联系人:王工13366121900
回复
引用
举报
wzt
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:64
发表于:2004-03-16 13:55:00
15楼
我刚从公司辞职出来,还想在工控行中继续奋战,想在北京找一份工作,请大家帮忙好吗?工作经验两年. 联系方式: azmdnsh@sohu.com 13693114722
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
伦茨8200变频器如何用面板启...
[5850]
求助 变频器的输出功率怎么计...
[12585]
施耐德ATV38、ATV58变频器的S...
[10017]
《横河CS1000/CS3000集散控制...
[6915]
什么是直接转矩控制
[7965]
直线感应电动机的工作原理
[7491]
求教:为什么用变频器仍烧电机...
[11300]
作为降压软起动形式之一的磁...
[5630]
科比变频器故障讨论区
[39550]
安川G7故障VCF求解
[7993]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号