SIEMENS FM353的问题 点击:1857 | 回复:9



wincc123

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2004-02-24 20:13:00
楼主
资料显示, DBX38。0----DBX39。4是全部数据写请求的控制位 为验证FM353的工作机制,特用FM353的DO来测试,要使FM353的Q1-Q3点亮 DBX39。4是DO输出的写请求工作位,DBX49。4是READY信号 DO0-DO3由DBX221。0-3的状态决定 那么意味着:当模式选定(为适应写工作),预先在DBX221。0-3放入我需要的状态然后触发DBX39。3,此时FM353的Q0-Q3应有输出, 可是测试并非如此,通不过。 请问我的理解是否有问题,请不吝赐教



wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2004-02-23 13:21:00
1楼
顶一下

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2004-02-23 16:45:00
2楼
o

ty945

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2002年10月22日
发表于:2004-02-23 20:41:00
3楼
帮顶

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2004-02-24 08:57:00
4楼
qq

lh250

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2004-02-24 19:16:00
5楼
DBX221的状态应由DBX39.4触发,与DBX39.3无关,据我所知国内FM353几乎没人使用过,我用过FM354

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2004-02-24 20:13:00
6楼
笔误,39。4 这个问题已经解决,因为DO输出和数据传输机制一样,所以用DO来测试它 其实就是MD数据未激活,DBX37。0 马达已经动了,DO也已经输出, 这东西国内少用。 354和353应差不多,只是轴数的问题吧

不懂工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 647回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年9月23日
发表于:2007-01-17 09:15:00
7楼

dawenhuawei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2003年11月25日
发表于:2007-08-24 13:24:00
8楼
谁说国内没人用过FM353
我们公司用好多啊
我也见过其它公司也很多用啊
很明显的在深圳和东莞都很容易买这东西就很多人用啦

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-09-13 10:03:00
9楼
我也准备用FM353,哪位高手有中文说明书,或者介绍一下使用的步骤等细节,非常感谢