变频器,节能???? 点击:7655 | 回复:124



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-23 16:56:00
楼主
变频器真的节能吗??我们这上的变频器就没有节能效果,为什莫没有量化的技术呢?高雅变频起这莫贵,一下子就要投资100多万,太浪费了



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-16 09:34:00
21楼
有了量化技术之后我们搞变频器就可以更有把握的进行销售工作了,因为可以把节能方面的工作搞得更加出色.

实事求是

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2002年11月08日
发表于:2003-06-16 10:16:00
22楼
大家应该知道变频器是用来调速的(0—N无级变速),至于节能、降噪是调速的结果。现在国内变频器的VVVF控制是开环(或者说单闭环既只有电流反馈)的控制方式,在控制精度和低速转矩方面有差距,而矢量控制和直接转矩控制可以解决这些问题,但是成本也高,所以在要求不高的场合VVVF控制就足够了。

存在

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 490回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月08日
发表于:2003-06-16 16:58:00
23楼
呵呵,好比小子练剑,十多年了霜刃未曾试,只好怪这剑铸得不好。 唉,自己资质欠佳,干将莫邪拿来又有什么用。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-16 17:46:00
24楼
恐怖,我们还是好好说话吧,怎莫到处都有火药味呀?大家要静心。

lihuifeng886

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2003年9月18日
发表于:2003-06-17 08:50:00
25楼
大家好,变频器确实没有节能效果,它的节能效果有两方面:、一是提高单台泵的效率,另一个是减少富裕扬程,因此说:变频器为什莫节电呢?是因为减少了一部分资源浪费,有些时候为什莫不节电甚至费点呢,这是因为提高的单台泵效率,而损失了泵房的整体效率。这也是变频器厂家在节能时往往与实际的节电比例有很大差距甚至是不准确的原因。

lihuifeng886

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2003年9月18日
发表于:2003-06-17 10:42:00
26楼
希望各位老师指正是否有错误。

iao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2003年6月17日
发表于:2003-06-17 17:06:00
27楼
to zhongguo 你说的有道理,不过还有许多的问题没有解决,比如工艺情况的最有问题,我们能够提供整体的节能解决方案,而且我们也需要用到调速设备,谢谢各位对我们公司的关注,希望我们能够一起壮大民族产业.

真诚招聘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2003年1月29日
发表于:2003-06-18 15:18:00
28楼
有一个关平方律负载、恒转矩负载的功耗和转速的曲线,在机械工业出版社的一本书上(书名不清楚了),恒转矩可以节能,但有限。恒转矩采用变频器主要是工业要求,改善工作性能,比如精度、效率等

CJC365536571

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2003年6月17日
发表于:2003-06-19 14:00:00
29楼
严格说来,就变频器本身并不能节能,因为变频器只是将输入的电源作调频调压处理再提供给电机,电源经调频、调压处理后,输入的电源不可能100%转换,必然有一个转换效率,这样它不仅不会节能,反而会有部分能源消耗。它的节能是体现在将电机的运行状态调节到了最佳状态,从而减少了电机的能耗。或者说,变频器做到了负载需要多少能源,就提供多少能源减少了不必要的浪费。例如风机,电机定速运行时,设计者为了保证最大负荷时也能满足需要,电机的功率是使用时的最大功率,因此哪怕管线上只有一个最小的用户,也得启动电机额定转速运行自然浪费很大;用变频器后,如果只有一个用户,变频器会自动降低输出功率,只要满足该用户的流量和压力即可,自然省去了额外的浪费。

傻×

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2003年5月20日
发表于:2003-06-19 14:06:00
30楼
PLC用户说得不错啊。潜入伸出,非常适合刚接触变频器的人理解

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-19 17:06:00
31楼
有人听说用节水马桶可以省水 于是花了大价钱买了一个节水马桶 但是他每次便便都太大 必须用高水位才能冲掉 他的便便! 所以他买在好的马桶 都是不能节水得了

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-19 17:19:00
32楼
不对,即使工况情况再大,也总有节能的办法,知识节能比例大小的问题,每一种工况都尤其完美的运行策略,节能不节能只能从投资回报上来体现.所以,有许多地方不应该上调速.

lihuifeng886

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2003年9月18日
发表于:2003-06-20 09:53:00
33楼
你的意思是说要看节能效益,可是在中国这种情况不太合适,中国的国情决定了它必然要走一条设备的路子,技术和设备应该合在一起。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-20 11:52:00
34楼
别让我们失望,让中国的东西走出去,你们的东西是不错,我到你们的网上看了一下,不过我给你们体格建议:你们好像没有具体的产品和设备是吗?

怀军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2002年11月13日
发表于:2003-06-20 20:00:00
35楼
节不节能要看负载和运行情况,如果满载,加上变频器本身耗电肯定不节能,如果变频器在30-40Hz下轻载运行,那肯定节能。

iao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2003年6月17日
发表于:2003-06-21 10:41:00
36楼
to:huaijun 您说的不对,或者说不科学,满载未必不能节能,轻载未必节能,因为这要看泵站的整体运行搭配,比如说:一台工频泵运行就可以满足工况,常理来说是没有节能潜力了,但是当你开两台变频泵满足同样的工况,你就会发现这是节能的,但你一台泵轻载时,虽然提高了单台泵的效率,但是同时也损失了泵站的整体效率而会产生不节能甚至耗能的现象。

大方

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2002年10月16日
发表于:2003-06-22 13:14:00
37楼
那位大哥有通用变频器的原理图、线路图。我想做变频器,有资料的话,可以共同合作开发这块市场! 电话:0769-2907158 2935135 13049744559

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2003-06-22 17:11:00
38楼
我们有: 广州通达变频器元配件及维修中心 http://LCF680707.ebigchina.com 020-81566269

lihuifeng886

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2003年9月18日
发表于:2003-06-23 09:07:00
39楼
通达:奥地利的ELIN变频器能修吗?660KV,650KW,故障是跳闸。

iao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2003年6月17日
发表于:2003-06-23 16:18:00
40楼
这个牌子好老了,好像厂家都不生产了,要不就换一台吧,国产的就可以,价格也不会太高。不过看你的故障并不是很厉害,我想应该能够修好。