变频器真的节能吗??我们这上的变频器就没有节能效果,为什莫没有量化的技术呢?高雅变频起这莫贵,一下子就要投资100多万,太浪费了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lihuifeng886
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2003年9月18日
发表于:2003-06-09 17:29:00
1楼
现在好像有了量化节能技术了,是北京金易奥公司,我是广东的一家自来水公司,我们已经让北京金易奥进行节能测算了,他们保证达不到预期的节电效果,赔偿我们全部经济损失,还是挺好的。
回复
引用
举报
lihuifeng886
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2003年9月18日
发表于:2003-06-09 17:38:00
2楼
真的,假的,还有这样的公司,我们作变频器的都解决不了的问题他们怎样解决的,有时骗人的吧?
回复
引用
举报
lihuifeng886
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2003年9月18日
发表于:2003-06-09 17:40:00
3楼
量化技术: 是不是真的,他们的联系电话是多少。我问问他们,那用高-高好还是别的方式好。
回复
引用
举报
lihuifeng886
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2003年9月18日
发表于:2003-06-10 09:58:00
4楼
他们的电话是:010-82825655。可以上他们的王粘上看一下,http://www.chinaiao.com
回复
引用
举报
lihuifeng886
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2003年9月18日
发表于:2003-06-10 10:11:00
5楼
我靠,是吗?他们是凯奇的还是画幅的,还有这种技术,他们的原理时什莫,看来有进步了。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-10 10:29:00
6楼
这有什莫进步,我不明白,请教比变频器节能高多少,我们搞节能也是预测节能效果的,他么不是吗?,他们是如何预测的??请大虾回复.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-10 10:37:00
7楼
厉害厉害!看来这个什么金易奥公司,可以把节能测算的这么准确。牛!
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-06-10 10:49:00
8楼
粗略计算节能多少应很简单的问题!!如果只是为了节能,则节能效果要很明显才有投资意义!!有的公司为了推销变频器,节能效果吹大很多!!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-10 17:51:00
9楼
变频器要是不节能,客户装变频器干嘛??变频器肯定有节能效果,也就是多少问题。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-10 18:04:00
10楼
变频器在恒转矩负载上只是调速,节能谈不上。 变频器在变转矩负载上(风机 水泵等)才能谈的上节能。尤其在低转速下节能更明显。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-10 18:07:00
11楼
不对吧,我们的技术人员说无论恒转矩还是变转矩,都有节能效果,只是恒转矩的节能效果小而已,我们的依据就是那三个公式。
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2003-06-10 20:28:00
12楼
变频器最处的运用不是为节能而设计的,而是将三相电机的传动特性得到了提高。由于过去老的传动方式的缺点,在用变频器改造传动特性的同时,相对于老式方法,确时带来了节能效果。所以,我认为向客护推广变频器节能的同时,要宣传变频器优秀的传动方式对设备的工艺过程带来的好处。 对于节能粗略的计算应该是简单的问题。只要将设备的工做方式了解详细,如设备平均工做的时间,工做期间的平均带载率,起动和运行时的要求,工艺过程,必要时段的电压,电流,力矩(可以通过电流大小估算)。同时在选用满足变频器的条件下,首先力矩的要求确定,既变频器在不同时段所要提供的力矩一定得满足,同时工作效率能满足调件,这就和工时有关,在此情况下,变频器的最低并长期运行,不致于使电机发热频率下。其输出电压就得到确定,电流大小和力矩有关,这样就可测算出节能效果。既只要能估算出变频器能长期运行的最低,最高频率,及每个频率的工作时间,节能效果就能预测。但不亲临现场,对设备进行详细了解,要和客户多沟通。否则,不可能准确预测。 这就是为什么大部分运用时有节能,而有的没节能。没节能,主要是老传动遇到了新设备,变频器不是万能的,上了变频器后,如果节能不明显,可以对机械部分改造。因为许多传动方式是在工频下设计的,新改动的方式可能对工频来说不合适,但用在变频器上却很好。好刀要有好厨方能显出其美妙的性能。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-06-10 21:28:00
13楼
大部分变频器应用不是为了节能!!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-11 14:44:00
14楼
有一定的道理,希望作变频的能够仔细想一想,在工艺流程上的作用,而不要过分夸大节能的效果.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-11 14:55:00
15楼
在风机.水泵应用变频器中,主要是考虑节能效果,工艺情况占的比例焦比较小了
回复
引用
举报
高歌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2001年7月05日
发表于:2003-06-11 20:08:00
16楼
you lang fei jiu you jie neng!zhe shi zhe xue!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-12 08:25:00
17楼
在节能的过程中,最重要的环节就是节能测算这一步,只有节能测算准确了,才能很好的节能降耗,是投资产出成正比,否则的话,10年收回投资的话就不太好了。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-12 15:13:00
18楼
我到相信这个技术进步,科技是第一生产力吗,国际的变频器生产商敢不敢比比节能测算和节能效果,不要老是吹技术牛,有本事比比呀><是不是.我们中国的肯定比你们强.
回复
引用
举报
mztf
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2003年6月14日
发表于:2003-06-12 19:04:00
19楼
确实如此,节能只是变频器应用的一方面,不一定在所有的领域、行业都节能。在注塑机、风机泵类负载方面有着优秀的节能效果(如惠丰变频器)。其他行业和领域考虑更多的应是对整个工艺的改善和对整个车间甚至厂区的用电质量的有效提高和改善。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-13 08:35:00
20楼
我同意你的观点.在变转矩方面节能方面比较好.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求系统集成商
[4164]
PLC在数控机床中的应用
[4393]
计算机控制系统的防雷、接地、...
[7202]
涂布机收卷锥度怎么计算?
[9275]
仪表知识(六)
[3554]
转载:工业控制计算机产业现状...
[1653]
永动机
[1641]
E+H压力变送器报E110是什么故...
[2471]
机床主轴部件的创新【转载】
[3909]
《PROFIBUS系统集成与产品开发...
[1669]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
尾页