首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

求助:中频加热炉的电容补偿 点击:12053 | 回复:66



hxhuqizhi

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2004-02-21 11:56:00
楼主
我有一台315KVA变压器,配电设备有主进线柜、出线柜和电容补偿柜, 我的负荷为300KW的中频加热炉,频率为1000Hz。当投入负荷时,电 容柜内所配置的A相熔断器很快就熔断(爆炸)。这种情况是中频装置 的整流逆变产生的高次谐波造成的吗?请高手指点!!!



feihongl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2003-10-11 22:39:00
1楼
估计是电容器故障,建议你换块电容器试试!

小洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2003-10-26 18:18:00
2楼
我敢断定不是高次谐波造成的. 触发信号是否紊乱,清查一下. 希望把故障描述详细一点儿.

柱梁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2003年5月23日
发表于:2003-10-27 21:46:00
3楼
可在电容上串平波电抗器。

xiaolong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2003-10-27 22:38:00
4楼
我认为只是A相出问题!一定不是哪和回事!

xiaolong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2003-10-29 23:08:00
5楼
出现这种情况是好平常的!原因:你的电路中有谐波负载,电容器有将高次谐波电流放大的作用.还会使系统电压、电流波形发生畸变,更严重的是电力电容、电力系统内阻、负载所组成的系统对某高次谐波产生并联谐振。从而出现系统过电压。你说的情况是:电容投入时它把谐波电流放大到几倍于基波电流,从而使熔断器熔断。建议:无功补偿不宜在有谐波的场合直接投入。2)正确选择防冲击电抗器、减少系统产生的谐波,选择无功补偿电容器时,应考虑电容的电压余量,如果高次谐波严重的情况下可以选用500V以上的电力电容器保证电容器安全工作。3)加装串联有源滤波器。把电容器改造成无源波器来抑制电力系统谐波是解决问题的根本途径。以上建议只作参考。

坐看云起

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 286回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2003年7月02日
发表于:2003-12-17 14:32:00
6楼
50HZ的电源可以用在频率为1000HZ的设备上吗?是否因为这个原因造成电容无法正常使用啊?

老财

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 275回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:559
  • 注册:2003年3月01日
发表于:2003-12-17 14:59:00
7楼
有个经济的办法是将电容换成高电压等级的,补偿时不要自动补偿,直接用手动方式投入多几个。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-11 13:33:00
8楼
我怀疑是感应炉中的逆变器输入回路出了故障。是AC-DC-AC逆变器吗?那就检查一下对应A相的整流元件看看。

迎春

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2004年1月18日
发表于:2004-01-18 13:07:00
9楼
可以肯定是谐波引起的。 谐波应该来自于整流器自身特性所产生的,主要为250hz,350hz,其实你有一个误区,中频炉本身的功率因数很高,你再投入电容器,实际上是画蛇添足。 建议你中记录你的利率情况,肯定不会存在功率因数罚款的问题。如果供电部门需要你必须治理的话,那电容也不能使用,因为它放大了系统中存在的谐波,只能上滤波器。 目前可以:1)停电容器 2)抄有功表和无功表的表底 3)中频炉运行一段时间(3天)计算功率因数,应该在0.85以上。 4)如果还有其他的问题,可以直接于我联系,qq:180838585,同时也希望有识之士于我讨论。谢谢。

无道

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年2月06日
发表于:2004-02-06 15:48:00
10楼
你说的状况肯定是谐波引起的! 我公司对你现在发生的现象状态有过研究,目前已经开发出具有谐波治理功能的动态电容补偿装置。如你有兴趣请来咨询。 023-62601591 联系人:康富贵 重庆西威机电有限公司!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-12 13:54:00
11楼
可以肯定是谐波引起的,建议你使用滤波器!

迎春

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2004年1月18日
发表于:2004-02-17 13:12:00
12楼
你的问题解决了吗?还是停用电容器?要上滤波器吗?上滤波器的代价太高了。建议你停用电容器。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-21 11:56:00
13楼
肯定是中频电源产生的高次谐波引起的。当电容投入时,电容与变压器组成并联谐振,使谐波电流放大好多倍,以致烧坏保险。建议在电容回路串接电抗器,此补偿器由专门的公司制作,如有兴趣请联系。 88116805@sina.com

fengzhe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年5月15日
发表于:2004-03-19 12:41:00
14楼
测量设备的谐波,分析主要是5次还是11次谐波,如果是6脉冲整流,主要可能是5次谐波电流大,12脉冲整流则是产生较大的11次谐波。对谐波畸变引起的功率因数低的补偿,使用电容器补偿的话,常引起并联谐振,建议加装谐波滤波器来提高谐波畸变功率因数

深水鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2004年4月04日
发表于:2004-04-04 01:04:00
15楼
我的配电系统是中性点不接地,从98年以来一直正常运行的装在35KV真空断路器上的阻容吸收保护装置在今年3月份以来频繁出现电阻烧毁爆炸事故。电容是0.1uF,电阻为100欧姆,电容的中性点接地。对系统的谐波电流电压做过测量发现与以前没有什么不同,负荷方面也没有什么太大的变化。请高手指点:是否应该使用中性点不接地的阻容吸收装置?所谓双回路的阻容吸收装置如何接线,可以用在中性点不接地的系统吗?如果换成氧化锌避雷器是否能够很好防止操作过电压?

祥瑞电力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2004年3月27日
发表于:2004-04-14 11:53:00
16楼
我认为是谐波造成的,因为这种情况我也见过,造成电容爆炸、短路,建议加装单调谐滤波装置,问题会解决。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-19 20:14:00
17楼
我们公司是做低压成套的,我现在也遇到这种情况。用户负荷有一台中频炉。在此设备没投入时,电容补偿屏的每台30Kvar电容的每相电流基本上都在38~40A,只要中频炉一投入使用,半个小时后,补偿回路的第七路NT00-63A的熔断器必定爆炸(已有两次),其它的各个已投入回路的C相熔断器全部熔断但没爆炸。后来每个电容器每相加装了一个XD1-30的电抗器,用钳表测量出每台电容器每相电流为85A左右,仍然超出电容器额定电流太多。然后我们试着一台电容器上每相串上两个XD1-30的电抗器,再次测出单台电容每相电流为50A左右。目前我们正打算每相串上三个电抗器,不知效果会怎么样。另外我担心加了太多电抗器之后,电抗器和电容器会不会将等效为电阻?是否会影响补偿的效果?我还致电施耐德8008101315热线请教,那位工程师说加装电抗器不能随便乱加,要看谐波是3次还是5次?7次?11次?....不然会抑制了这个分量的谐波可能又造成其它次数的谐波放大!然后叫我回去测量好了同她谈。也请教了ABB的工程师,他说电容回路加装电抗器不能根本问题,然后叫我购买其公司的谐波滤波装置,报价是一百多万!我的天!

xfiles

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2004-04-20 00:59:00
18楼
不会都是卖谐波滤波装置的吧, 由于整流回路一相出问题,导致输入三相不平衡,也可能是一种原因吧。 搂住解决问题之后,一定要发贴澄清呀。

迎春

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2004年1月18日
发表于:2004-04-20 12:18:00
19楼
清发信吧详细的情况介绍一下吧,主要是中频炉的变压器的容量,系统的短路容量,以及在没有投入电容器时的有功功率,电流。即可。解决方案第二天就可以给你。希望可以早日解决您的问题。我的邮箱:yhh19000@163.com或者yhh19000@sohu.com.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-21 07:36:00
20楼
我得手机号13103218550,请玉我联系,可以尽快帮助你解决你得问题。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页