求助:Siemens OP27经常死机怎么了?
点击:
956
| 回复:
2
一颗螺丝钉
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 169回
年度积分:0
历史总积分:187
注册:2003年9月23日
发表于:2004-02-20 17:26:00
楼主
我们厂用的两个子站的Siemens OP27显示屏经常死机,每次死机都引起全线停机 请教高手是怎么了呀?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
rexue
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:864
注册:2001年6月19日
发表于:2004-02-20 15:14:00
1楼
可以在死机时查一下OP27的电源.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-20 17:26:00
2楼
现场温度如何?我以前出现过温度高死机现象