我用AB的模拟量输入时,4-20MA信号当接到模块上时就会发生电流变小,大约减少近1MA,把模块拆下测量信号就正常了。请教这是什么原因??(电流信号是从二次仪表输出的;并且同一模块的输入信号都共地了。是不是因为这些原因??)



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-30 15:53:00
21楼
有可能是二次仪表的带载能力不够导致,但是我更同意眼镜1998的看法。

kevindby

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:361
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2006-03-02 11:16:00
22楼

一清风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1497
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2006-03-02 12:37:00
23楼
如果接的是变送器,需要串上24v。如二次仪表输出直接为电流信号,则是因为带负载能力不强。

ldldld

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:132帖 | 725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-07-04 11:13:00
24楼
有源信号和无源信号的接线方法不一样,是不是接线的问题。

tyhj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2005年8月09日
发表于:2007-07-10 09:17:00
25楼
模块通道需要做配置

红塔长烟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:480
  • 注册:2001年6月13日
发表于:2008-04-19 10:38:44
26楼
回复内容:
对:dandan82关于请教一下:Micrologix1500上的模拟量输入已经接好了,可是在RSlogix500上对应的输入量却没反应,已经GO ONELINE了开始怀疑是软件的设置有问题,可是改了也没用,请问有人知道这是什么原因吗?内容的回复:


你的什么型号在软件上有个是通道矢能电话联系:13844901555

云海感冒了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 587回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:708
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2008-05-07 17:18:20
27楼
楼主,可以给我发一份吗?yunhai2006@163.com,谢谢!

wp120328

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-06-05 19:41:53
28楼
关于AB的东西实在是太少了,所以想得到大家的帮助,也想大家可以得到其他人的帮助,建立了个Rockwell技术交流QQ群。QQ群号码为:63227935,希望大家能踊跃参加,发言。还有,把有同一爱好、兴趣的人加进来,一起学习,一起提高。

LEEQIANGROCKWELL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2008年6月05日
发表于:2008-06-06 18:00:56
29楼

可能是因为二次仪表带负载能力不强。

tangmz2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年6月11日
发表于:2008-06-11 17:06:23
30楼
应该是二次仪表带负载能力不强

痞子菜

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:151帖 | 2151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2008-06-17 19:29:19
31楼
二次仪表带负载能力不强 !!!!!!!!!!!!!!!11

zhenying

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:106帖 | 363回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2392
  • 注册:2007年9月02日
发表于:2008-06-17 20:48:11
32楼
正在调试中,还没有发现

liuyiduo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年11月03日
发表于:2008-07-20 10:13:17
33楼

一定要共地 二次仪表和模块共同工地

KingLion

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:86帖 | 1155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2681
  • 注册:2002年2月26日
发表于:2008-07-21 14:46:33
34楼

有些PLC 的模拟量信号共地有问题的话会影响整个系统工作的!

zhenying

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:106帖 | 363回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2392
  • 注册:2007年9月02日
发表于:2008-07-23 21:30:12
35楼

直接串电压应该会好点吧,是二次表好呢还是变送器好呢

hd2123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2008年8月28日
发表于:2008-09-03 15:25:15
36楼
估计是接地问题,很多plc都有这种情况,电流正负可能接反了,所以就这样了

myshenfei

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-23 21:59:55
37楼
二次仪表带负载能力不强。

dogdogboy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年4月17日
发表于:2008-10-02 21:01:27
38楼
  我也不知道啊~~~·

不是工程师

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 982回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1493
  • 注册:2008年4月04日
发表于:2008-10-05 12:47:21
39楼
同意二楼的说法

淡淡烟草香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2008-10-07 13:46:14
40楼

对于技术讨论的东西太少,少高手参与!大家努力吧,共同进步,将我们的智慧在这里凝聚!