我用AB的模拟量输入时,4-20MA信号当接到模块上时就会发生电流变小,大约减少近1MA,把模块拆下测量信号就正常了。请教这是什么原因??(电流信号是从二次仪表输出的;并且同一模块的输入信号都共地了。是不是因为这些原因??)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
PLC脑袋传动的腿
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2003年9月09日
发表于:2003-12-29 16:04:00
1楼
偶也不知道!有谁知道???
回复
引用
举报
fscrh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2003年10月22日
发表于:2003-12-29 22:03:00
2楼
二次仪表带负载能力不强。
回复
引用
举报
依凡
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 312回
年度积分:0
历史总积分:741
注册:2002年11月16日
发表于:2003-12-29 22:40:00
3楼
更换一个二次仪表。
回复
引用
举报
PLC脑袋传动的腿
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2003年9月09日
发表于:2004-01-05 13:05:00
4楼
原来是隔离的电流信号连接到输入PLC模块上后,把它们的负共起来对信号有没有影响阿??各位大虾???
回复
引用
举报
dandan82
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 89回
年度积分:0
历史总积分:143
注册:2003年7月21日
发表于:2004-01-05 13:51:00
5楼
请教一下:Micrologix1500上的模拟量输入已经接好了,可是 在RSlogix500上对应的输入量却没反应,已经GO ONELINE了 开始怀疑是软件的设置有问题,可是改了也没用, 请问有人知道这是什么原因吗?
回复
引用
举报
PLC脑袋传动的腿
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2003年9月09日
发表于:2004-01-05 15:46:00
6楼
你有没有检查过信号的两根线有没有接反了?万用表量一下。
回复
引用
举报
月月
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2003年11月22日
发表于:2004-02-11 11:02:00
7楼
我遇到的问题是逐渐变小,不知什么原因?请教
回复
引用
举报
月月
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2003年11月22日
发表于:2004-02-11 11:03:00
8楼
我遇到的问题是逐渐变小,不知什么原因?请教
回复
引用
举报
lsyuan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2003年9月04日
发表于:2004-02-14 11:57:00
9楼
我做仪表和PLC 的时候也有过类似的情况,先考虑一下信号线的连接,仪表PLC 间的信号隔离。
回复
引用
举报
横扫千军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:112
注册:2001年9月05日
发表于:2004-02-16 14:13:00
10楼
有可能的是你从二次仪表上过来的信号没有通过信号分流器,或者二次仪表带有信号隔离,安全栅,这些信号隔离器上信号有损耗,不过可以通过其上自带的调零旋钮改动一下。
回复
引用
举报
李奇
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2004年5月07日
发表于:2004-05-08 10:31:00
11楼
我想请教一下 RSlogix5000与PLC-5系列如何通过控制网进行通信
回复
引用
举报
李惠锋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 348回
年度积分:0
历史总积分:428
注册:2002年6月25日
发表于:2004-05-08 17:37:00
12楼
楼上的,把你的二次仪表输出信号隔离再输入到输入模块, 用RSLINX通讯,PLC-5用RSLOGIX5软件
回复
引用
举报
李奇
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2004年5月07日
发表于:2004-05-09 16:50:00
13楼
那如何将PLC5C的输入输出影射到RSlogix5000的控制网上呢 能不能说的通俗点只要输入输出数字量就行了 谢谢
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-10 14:24:00
14楼
抗干扰太差,我以前用西门子也出现过这个问题,检查接地。。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-06-14 16:29:00
15楼
尊驾在输入的时候是不是“信号并联了”
回复
引用
举报
南国春雨
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:163
注册:2005年6月16日
发表于:2005-10-19 11:44:00
16楼
信号的隔离和接地问题,造成的信号误差
回复
引用
举报
weiqi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:124
注册:2005年1月23日
发表于:2005-10-19 13:22:00
17楼
换个通道试试,可能通道受冲击了
回复
引用
举报
weiqi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:124
注册:2005年1月23日
发表于:2005-10-19 13:22:00
18楼
换个通道试试,可能通道受冲击了
回复
引用
举报
不会
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 87回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2005年5月24日
发表于:2005-10-20 16:29:00
19楼
回复
引用
举报
眼镜1998
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 271回
年度积分:0
历史总积分:1505
注册:2003年2月21日
发表于:2005-10-22 10:43:00
20楼
这种情况在控制系统很常见,主要是二次仪表和AB系统不是一个公共负,在二次仪表和卡件之间增加信号隔离系统就可解决问题,或者让二次仪表和卡件公共负.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
永宏PLC与电脑连接的编程线接...
[11941]
我想开个店,专门做电气方面的...
[11049]
请教各位大神,关于PLC设置定...
[7686]
PLC控制系统设计的要点(转载...
[12683]
松下可编程控制器(PLC) 常见...
[10193]
三菱PLC视频教程70合集
[11906]
我有一个电气工程要外包,谁能...
[9605]
用STM32单片机实现PLC功能的...
[8307]
工控老鬼 工控人生 汇总帖
[35089]
求助:安装step7 5.2时 提示 ...
[8900]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
下一页
尾页