楼主
我用AB的模拟量输入时,4-20MA信号当接到模块上时就会发生电流变小,大约减少近1MA,把模块拆下测量信号就正常了。请教这是什么原因??(电流信号是从二次仪表输出的;并且同一模块的输入信号都共地了。是不是因为这些原因??)



PLC脑袋传动的腿

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2003年9月09日
发表于:2003-12-29 16:04:00
1楼
偶也不知道!有谁知道???

fscrh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2003年10月22日
发表于:2003-12-29 22:03:00
2楼
二次仪表带负载能力不强。

依凡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 312回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:741
  • 注册:2002年11月16日
发表于:2003-12-29 22:40:00
3楼
更换一个二次仪表。

PLC脑袋传动的腿

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2003年9月09日
发表于:2004-01-05 13:05:00
4楼
原来是隔离的电流信号连接到输入PLC模块上后,把它们的负共起来对信号有没有影响阿??各位大虾???

dandan82

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2003年7月21日
发表于:2004-01-05 13:51:00
5楼
请教一下:Micrologix1500上的模拟量输入已经接好了,可是 在RSlogix500上对应的输入量却没反应,已经GO ONELINE了 开始怀疑是软件的设置有问题,可是改了也没用, 请问有人知道这是什么原因吗?

PLC脑袋传动的腿

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2003年9月09日
发表于:2004-01-05 15:46:00
6楼
你有没有检查过信号的两根线有没有接反了?万用表量一下。

月月

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2003年11月22日
发表于:2004-02-11 11:02:00
7楼
我遇到的问题是逐渐变小,不知什么原因?请教

月月

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2003年11月22日
发表于:2004-02-11 11:03:00
8楼
我遇到的问题是逐渐变小,不知什么原因?请教

lsyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2003年9月04日
发表于:2004-02-14 11:57:00
9楼
我做仪表和PLC 的时候也有过类似的情况,先考虑一下信号线的连接,仪表PLC 间的信号隔离。

横扫千军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2004-02-16 14:13:00
10楼
有可能的是你从二次仪表上过来的信号没有通过信号分流器,或者二次仪表带有信号隔离,安全栅,这些信号隔离器上信号有损耗,不过可以通过其上自带的调零旋钮改动一下。

李奇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2004年5月07日
发表于:2004-05-08 10:31:00
11楼
我想请教一下 RSlogix5000与PLC-5系列如何通过控制网进行通信

李惠锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 348回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2002年6月25日
发表于:2004-05-08 17:37:00
12楼
楼上的,把你的二次仪表输出信号隔离再输入到输入模块, 用RSLINX通讯,PLC-5用RSLOGIX5软件

李奇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2004年5月07日
发表于:2004-05-09 16:50:00
13楼
那如何将PLC5C的输入输出影射到RSlogix5000的控制网上呢 能不能说的通俗点只要输入输出数字量就行了 谢谢

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-10 14:24:00
14楼
抗干扰太差,我以前用西门子也出现过这个问题,检查接地。。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-06-14 16:29:00
15楼
尊驾在输入的时候是不是“信号并联了”

南国春雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2005-10-19 11:44:00
16楼
信号的隔离和接地问题,造成的信号误差

weiqi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2005年1月23日
发表于:2005-10-19 13:22:00
17楼
换个通道试试,可能通道受冲击了

weiqi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2005年1月23日
发表于:2005-10-19 13:22:00
18楼
换个通道试试,可能通道受冲击了

不会

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2005年5月24日
发表于:2005-10-20 16:29:00
19楼

眼镜1998

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1505
  • 注册:2003年2月21日
发表于:2005-10-22 10:43:00
20楼
这种情况在控制系统很常见,主要是二次仪表和AB系统不是一个公共负,在二次仪表和卡件之间增加信号隔离系统就可解决问题,或者让二次仪表和卡件公共负.