关于工控机现场应用的问题 点击:979 | 回复:1



我是风0000

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2003年5月22日
发表于:2004-02-12 09:11:00
楼主
各位大虾,在下被一个工控机现场应用的问题困扰了很久,一直没有妥善解决。还望诸位大虾能够帮在下分析分析,出出主意。    我目前在一家钢厂的加热炉车间现场做一项目,现场的工控机(带UPS,山特C3KVAS)有时会突然黑屏,具体表现为显示器电源指示灯由绿变黄,主机电源风扇停止,主机前面板“POWER”灯和“KB-LK”灯一直闪烁,感觉象是主板掉了电(不知此判断是否正确?)。此时按前面板的起动按钮,系统不能马上重启,须等候4、5分钟才行。这种现象出现的时间没有什么规律,有时好几天出现一次,有时在短时间内频繁出现,在夜间出现的时候较多。    起初怀疑工控机的质量有问题,更换了不同品牌的机器以后仍然出现同一种现象。哪位大虾能给在下指点一下迷津?谢了!!



GaryLin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1263
  • 注册:2003年4月15日
发表于:2004-02-12 09:11:00
1楼
风扇不转, 但 LED 有闪... 是否电力不够或不稳, 推不动? 若是附近有某吃电很凶的设备时, 也可能是它运转时所造成的. 您可以观察看看, 是否跟某个设备的启动有关. UPS 也一并检查看看.