发表于:2004-02-11 19:24:00
楼主
各位大虾,本人现有一问题及待解决: ABB软起,型号PSS175/300-500,带90KW电机,电机额定电流164A,负载为风机,无旁路接触器。现场情况是:按下启动按钮后,电机翁翁欲动大概3-5秒钟后,电机开始启动,正常运转。请各位分析原因!多谢!请高手指教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhxl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 890回
年度积分:0
历史总积分:4023
注册:2002年7月31日
发表于:2004-02-05 19:32:00
1楼
很正常,起始电压太低了
回复
引用
举报
力锋电路板维修
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 150回
年度积分:0
历史总积分:146
注册:2004年2月11日
发表于:2004-02-11 19:24:00
2楼
冲击电流太大。