当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
楼宇自控
我要发帖
空调的控制系统压力传感器选型
点击:
862
| 回复:
6
JUNY
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2003年12月25日
发表于:2004-02-10 21:37:00
楼主
现在做一个空调的控制系统,在压力传感器的选型有困难请大家帮助! 室内压力传感器的压力测量范围是多大,送风管和排风管上的压力测量范围呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
heroIII
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:322
注册:2002年5月31日
发表于:2004-02-05 16:56:00
1楼
要用微差压的
回复
引用
举报
JUNY
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2003年12月25日
发表于:2004-02-06 09:08:00
2楼
我知道要用微压差的,但是我不知道室内的压力范围呀就拿西门子的来说吧,有好多种型号的压力传感器
回复
引用
举报
雨加雪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 187回
年度积分:0
历史总积分:223
注册:2003年11月03日
发表于:2004-02-06 10:29:00
3楼
我公司□代理的廠家是西門子的OEM廠商! 微差壓的產品也很齊全! 價格可以商量,有興趣可以聯繫 021-54857220 鐘國剛
回复
引用
举报
heroIII
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:322
注册:2002年5月31日
发表于:2004-02-09 11:08:00
4楼
你用在空调上的微差压一般就是几十个pa到几百个pa 之间,一可以根据这个范围选型就可以了。 这种东西好象进口的比较好。
回复
引用
举报
口袋儿3
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2003年7月18日
发表于:2004-02-10 12:04:00
5楼
用差压变送器吧,www.bjpride.com 010-82358331 13810427113李先生
回复
引用
举报
浩海孤帆
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:158
注册:2003年9月04日
发表于:2004-02-10 21:37:00
6楼
原装进口贝克公司的微差压变送器,在专门用于空调暖通行业。直接从德国进口,价格便宜,量大价格更优。 联系人:王敏华 电话:021-58376249 传真:021-58376245 E-mail:wmh@silkroad24.com www.silkroad24.com
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
十二年结出的果子:工业大数据...
[986]
辛玉军:如何成为智能制造时代...
[3041]
云技术…企业、云技术、以太网、...
[889]
林雪萍:新飞豹飞机横空出世|...
[878]
GPRS型无线压力传感器/无线压...
[1004]
林雪萍:美国智能制造三部曲(...
[889]
码垛机器人国内外的研究现状
[916]
工业4.0消灭淘宝只需十年
[1089]
智造快讯----国家电网的高手...
[784]
什么是防火门门磁开关
[2911]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号