电机编码器信号如何进入PLC。 点击:6300 | 回复:24



frayie

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2002年10月25日
发表于:2004-02-03 16:16:00
楼主
我在工作中遇到个难题:想利用MAXON电机自带编码器的信号输入PLC以判断电极转过的角度,电机编码器输出的为TTL电平的脉冲,而我用的PLC是OMRON CPM2A的,只能接受DC24V的脉冲信号,我该怎么办呢?我有希望吗?恳请各位高手出出点子,如果不可能,也请您告诉我,我好有个准备。谢谢。



友人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2002年10月14日
发表于:2002-12-28 11:02:00
1楼
告诉我试一试 THJ7118@HOTMAIL.COM

iii

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2002年4月28日
发表于:2002-12-28 17:39:00
2楼
我的看法是:建议你用PLC加伺服系统,并不难.否则 1.你若直接把编码器连到PLC上占用I/O太多,资源浪费; 2.你这样做编程工作量增加,但控制上并不完全能达到实际的要求.比如: 控制方式\增益等问题,会让你头疼不已. 请高手指正.

frayie

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2002年10月25日
发表于:2002-12-28 18:52:00
3楼
谢谢各位,我需要把编码器的信号接入PLC的高速计数端口,然后根据得到的脉冲个数计算电机转过的角度(电机最多转一圈),电机的动作不是由PLC来控制的。我想知道的是,OMRON的PLC可以接收TTL电平的脉冲信号吗?因为电机自带的编码器可以提供这样的脉冲信号,可以节约单独购买编码器的困难。 恳请各位指点!

crise

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2002-12-28 19:23:00
4楼
一般的PLC高计端口所能准确接收脉冲信号的保险电平应该在19V以上,电平再低虽然有时可以但不安全,唯一简单的办法就是外加编码器,频率最好在1K左右,不要超过2K。 以上意见供你参考!

感谢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2002年12月29日
发表于:2003-01-01 15:20:00
5楼

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-01 16:29:00
6楼
一般的PLC支持的频率在10K以下,你可以做个小板用光耦将TTL变成24V信号。 PLC的高速计数器很容易使用,成本也极低。 如果没有高速计数器(PLC),告诉你一个自己编程实现的简单方法,用10-30MS的内部定时中断去采样脉冲点,可以用软件得到2K以下的高速计数器,当然此方法会增加你的扫描周期,但是现在PLC的速度均很快了。 乐意为你提供帮助!

litianhai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2003年1月04日
发表于:2003-01-05 15:12:00
7楼
HIFEI说言及是

852

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2002年12月18日
发表于:2003-01-05 19:49:00
8楼
普通光耦高速时间了容易损坏,建议用三极管。

scmyzq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2002年10月10日
发表于:2003-01-07 21:40:00
9楼
绝对编码器与PLC 只能用串行输入吗!! 无其他办法了??!

画程

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2003年10月27日
发表于:2003-12-22 17:25:00
10楼
问各位师傅: 我是一个初学者,请教各位师傅一个问题,同一编码器的信号线可否并接在一可编程的两个高速计数器的输入,另外,两个高速计数器不同时清零,计的脉冲数相对是否有误差;比如三菱的X0、X2并接同一编码器的同一相信号,高速计数器用C235、C237,计数前同时清零,之后当C235到一个数值时清零C235,当C237到一个数值时清零C237,C235、C237的设定值不一样,两个高速计数器计的脉冲数相对是否有误差,(如:C235为0时C237为10,C235为10时C237应为20,C235为20时C237为30,...)如果有误差该怎样解决。 谢谢各位师傅 13839088186

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-02 12:42:00
11楼
我以前用过三菱的plc来对高速脉冲计数,当要注意其外部接口的点其特性,三菱需要外部传感器使npn集电极开路的。不知道omron有没有这点要求,如果是那样你可自己选三极管来做一个转换电路就可。如果你也可选择如百格拉tlc6那一类的伺服控制器,它内部又plc编程功能

何翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2002年2月15日
发表于:2004-02-03 16:16:00
12楼
选用意大利产的编码器专用转换板,天津TURCK有售

伤心汉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2003年7月14日
发表于:2007-10-31 18:24:00
13楼
选用意大利产的编码器专用转换板

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2007-11-02 21:43:00
14楼
我用和利时的可以吗 

xuyq71

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1520
  • 注册:2006年9月27日
发表于:2007-11-07 18:05:00
15楼
学习学习......

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2007-11-08 18:34:00
16楼
可采用75452芯片(双二输入集电极开路与非门)扩展成集电极开路输出送入PLC。

xiaolou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:677
  • 注册:2007年6月22日
发表于:2007-11-08 19:06:00
17楼
路过

LUGANCHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 1821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2757
  • 注册:2007年4月06日
发表于:2007-11-10 16:41:00
18楼
YUN 

LUGANCHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 1821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2757
  • 注册:2007年4月06日
发表于:2007-11-10 16:42:00
19楼
没有模拟量输入模块吗?????? 要是没有的话就很难了 有就没有问题

LUGANCHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 1821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2757
  • 注册:2007年4月06日
发表于:2007-11-10 16:43:00
20楼
要是没有的话就很难了