三菱PLC梯形图中的D8178.D8179.D8180是啥设置?
点击:
8281
| 回复:
7
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-01 14:54:00
楼主
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
网球
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 403回
年度积分:0
历史总积分:522
注册:2002年8月06日
发表于:2004-01-15 09:09:00
1楼
这些点都是PLC工作使用的,用来存储内部数据的字,编程时候不能使用的。
回复
引用
举报
离苏州很近
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 514回
年度积分:0
历史总积分:686
注册:2003年8月12日
发表于:2004-01-15 09:42:00
2楼
D8178:刷新范围设定 D8179:重试次数 D8180:监控时间
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-15 21:09:00
3楼
其梯形图是这样的:LD M8038 MOV K0 D8176 MOV K3 D8177 MOV K2 D8178 MOV K3 D8179 MOV K5 D8180 常数的功用? 谢谢
回复
引用
举报
luoluo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:125
注册:2003年10月31日
发表于:2004-01-16 15:34:00
4楼
都是些特殊数据寄存器,翻了下手册,竟然上面都没有,我用的是三菱微型可编程控制器编程手册(基本指令,步进阶梯指令,应用指令说明)
回复
引用
举报
liuli
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2003年9月21日
发表于:2004-01-31 19:11:00
5楼
这是三菱plc n:n网络的通讯程序。买本通讯手册即知
回复
引用
举报
许风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2003年6月09日
发表于:2004-02-01 14:09:00
6楼
仁兄:liuli 你有吗?赐教 tsh6596@163.com
回复
引用
举报
许风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2003年6月09日
发表于:2004-02-01 14:54:00
7楼
大家好! 我也是从事现厂维护的,煤矿提升机电控,对三菱PLC也只是有点了解,想和大家一同学习。tsh6596@163.com
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
工控老鬼 现场感悟 “如何提...
[10396]
PLC教程
[14409]
我是大四生,做关于plc的课题...
[12584]
三菱编程专门解码软件(本人花...
[11882]
什么是浮点数?在PLC编程中为...
[7712]
写个简单的PLC程序到底要几步...
[9700]
PLC组成的间歇式转炉的自控系...
[10098]
两个OMRON CP1H的PLC经过串口...
[10111]
最全三菱plc高清视频教程fx-...
[9685]
PLC控制变频器
[8780]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号