当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
DCS
我要发帖
关于PROFIBUS-DP的总线产品问题111
点击:
813
| 回复:
2
jerry_han_cn
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2002年2月24日
发表于:2004-01-24 15:24:00
楼主
是这样,我的FCS现场控制站是profibus-DP总线系统, MCC马达控制中心汇集有上百台低压馈电柜,每台柜子都有DI (“备妥“ “运行“ “故障“) DO(“命令“) AI(电流)信号. 这些信号加起来一共有3000以上个点. 如果采用DI DO AI模块来采集这些信号,则电缆要用很多很多.我嫌电缆太多太麻烦, 特想在每台柜子里安装DP总线产品,用两根线将这些柜子全连起来.这样可以省去诸多的电缆,维护也比较方便. 可是,我应该去哪里找到这些DP产品呢?价格是多少,型号?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
肖工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 333回
年度积分:0
历史总积分:631
注册:2003年8月10日
发表于:2004-01-24 15:24:00
1楼
你的要求和我们用在汽车生产线的系统比较相似。有兴趣可以联系13511626955肖先生
回复
引用
举报
技术科
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2004年3月03日
发表于:2004-03-03 11:23:00
2楼
你可以使用天津图尔克公司的现场总线产品,我们使用的情况不错,价格也不错。