有用过S7300的DI16*24VDC 高速模块吗?
点击:
700
| 回复:
1
ksl_lin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:36
注册:2002年12月10日
发表于:2004-01-21 12:45:00
楼主
由于老板不愿换成CPUIFM,不得已寻找新的模块: 高速模块6ES7321-1BH10-0AA0,在模块手册中它是输入延时是25-75us,请问它的输入速度是否与CPU的执行速度无关?能支持的输入频率是多少? 另想请问各位,硬件中断中PLCsim是否是无法运行? 请教各位老大!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
千万
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:115
注册:2003年9月02日
发表于:2004-01-21 12:45:00
1楼
1.它的输入频率是与CPU的扫描周期有关的,不能大于CPU的最小扫描周期,另外,6ES7321-1BH10-0AA0不是高速模块。